Thread Content
En el lado del soporte de tuberías, ¿cuánto material se necesita para los racks de tipo 300*150 y 150*100? Se pueden utilizar perfiles en forma de ángulo de 45*45*5 para crear soportes en forma de trípode, los cuales se sueldan al lado del marco de tuberías. ¿Es posible usar perfiles de 900 mm para cada trípode?
En cuanto al diseño, uso perfiles de acero canalizado, pero en el sitio se utilizan mucho más perfiles de acero angulares.
¿Cuánto suele ser la diferencia con respecto a las tuberías de proceso?
Véase la norma HG T20512-2014 sobre especificaciones para el diseño de tuberías e instalaciones eléctricas, sección 8.3: Métodos de instalación de los canales para cables
Te lo digo otra vez: para instalar los marcos de los canaletas se debe solicitar fondos al departamento de estructuras. ¡Dejen de hacer tonterías!
Esto está regulado por normas específicas; hay que tener en cuenta el tipo de medio que circula por las tuberías. Los medios a altas temperaturas no deben circular paralelamente a otras tuberías, ni por encima de ellas. También es necesario evitar que haya tuberías con medios corrosivos por encima de ellas
Antes, cuando me dedicaba a las tareas de mantenimiento, no pensaba mucho en esto. Al volver al lugar donde se realizan las reparaciones, me di cuenta de que en realidad no es necesario complicar las cosas tanto
Adaptarse a las condiciones locales, utilizar varios materiales. El espacio para que los trabajadores realicen las obras es bastante grande. Si se quiere tener certeza, lo mejor es ir personalmente al lugar
Adaptarse a las condiciones locales, utilizar varios materiales. El espacio para que los trabajadores realicen las obras es bastante grande. Si se quiere tener certeza, lo mejor es ir personalmente al lugar
Como recordatorio, si por el tubo de proceso circula un medio inflamable, se recomienda no transportarlo junto con otros materiales. De no ser así, lo mejor es utilizar acero perfilado; la longitud del material debe ser el 60% de la longitud del carril para cables, desde un punto de vista de diseño
Disculpe, ¿qué significa esto? Es preferible utilizar acero perfilado; la longitud del material debe ser el 60% de la longitud del rack de cables
Disculpe, cometí un error: se refiere a perfiles angulares. La longitud de los perfiles angulares debe ser el 60% de la longitud total del rack de cables. En cuanto al ángulo de diseño, si se empacan, puede ser ligeramente menor