Thread Content
Válvula de regulación de salida de la bomba de alta velocidad; la acción en cadena consiste en detener la bomba y cerrar la válvula. El tipo de control de la válvula es de tipo “abierto por presión de aire”
¿Por qué se utilizan dos válvulas electromagnéticas?
¿Podría explicar con más detalle si, en general, para una cadena de este tipo no basta con un solenoide? ¿Qué función cumple el uso de dos?
Hay que echar un vistazo al diagrama lógico. Probablemente, uno sea el enclavamiento de la bomba en sí y el otro, el enclavamiento del dispositivo.
Esta válvula de regulación solo cuenta con la interconexión para el apagado automático de la bomba; no tiene nada más
¿Son dos niveles de seguridad mejores?
Mira esa conexión de la fuente de aire, ¿cuál es la acción de interbloqueo? ?
Válvula electromagnética, una en uso y otra de reserva? Normalmente, ambos reciben energía al mismo tiempo; cuando uno falla, el otro sigue manteniendo la conexión, por lo que las válvulas no actúan de forma incorrecta. Esta bomba es muy importante, ¿verdad? Jeje~~
La respuesta del piso 9 me parece muy lógica
No se trata de tener uno en uso y otro de reserva, sino que, cuando ocurren fallos en cadena, las válvulas electromagnéticas reciben energía al mismo tiempo y actúan simultáneamente. Cuando una de ellas falla, la otra puede interrumpir el suministro de aire y cerrar la válvula.
¿Son dos niveles de seguridad mejores?
Creo que tienes razón. Evita que la válvula deje de funcionar.
Cuando ambas válvulas electromagnéticas funcionan al mismo tiempo, si la primera válvula falla durante el proceso de interbloqueo y no puede eliminar rápidamente el aire del interior de la membrana de la válvula de regulación, se puede utilizar la otra válvula electromagnética para evacuar la presión de aire generada por el posicionador. De este modo, se reduce la presión en la membrana de la válvula de regulación, lo que permite que la válvula se cierre.
Cuando ambas válvulas electromagnéticas funcionan al mismo tiempo, si la primera válvula falla durante el proceso de interbloqueo y no puede eliminar rápidamente el aire del interior de la membrana de la válvula de regulación, se puede utilizar la otra válvula electromagnética para evacuar la presión de aire generada por el posicionador. De este modo, se reduce la presión en la membrana de la válvula de regulación, lo que permite que la válvula se cierre.
No se ve la ruta exacta de las tuberías y válvulas; es difícil determinar si hay una de reserva~
Yo creo que es para facilitar el reemplazo de las válvulas de control y las reparaciones~
¿Cómo conectar las vías de gas? ¿En serie? ~~
¿Cómo conectar las vías de gas? ¿En serie? ~~
¿Quieres decir, dos en paralelo?
¿Quieres decir, dos en paralelo?