Mi empresa cuenta con un termopar que, normalmente, mantiene la temperatura en torno a los 162 °C. Sin embargo, cuando la temperatura exterior aumenta, especialmente al mediodía, la temperatura aquí también sube unos cuantos grados. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Tiene que ver con la compensación de temperatura? Pero hay un problema con este único punto de temperatura; el personal encargado de los instrumentos aún no lo ha resuelto. ¡Por favor, alguien que sepa más pueda ayudarme!
Reply #22017-06-07
A medida que aumenta la temperatura del ambiente, también aumenta la temperatura del medio a medir
Reply #32017-06-07
La temperatura del medio sometido a prueba no cambia; indica un valor elevado, y este valor sigue siendo alto alrededor de la una o las dos de la tarde
Reply #42017-06-07
Según lo que se observa, personalmente creo que se trata de un problema de compensación del extremo frío; hay que verificar la compensación del extremo frío...
Reply #52017-06-07
Revise si el cable de compensación de este termopar está roto, o si las conexiones se han soltado~~
Reply #62017-06-07
¿Estás en el lugar del incidente o en la sala de control?
Reply #72017-06-07
La posición de detección del termopar no está aislada del entorno, por lo que existe un equilibrio entre ser calentado por los materiales y enfriado por el entorno. Al mediodía, la temperatura del ambiente aumenta y la disminución de temperatura se debilita, por lo que la temperatura mostrada también sube. Prueba a aislar mejor esta sonda de temperatura del entorno
Reply #82017-06-07
Solo hay un problema con este termopar; los demás están bien. Será mejor reemplazarlo por uno nuevo, así se evitan problemas. Probablemente haya algún problema en la línea de compensación del extremo frío; en ese caso, tampoco se puede arreglar
Reply #92017-06-07
Poco a poco, surgen problemas en el extremo frío; es decir, las desviaciones que se producen debido a que la temperatura en ese extremo no es constante. Recomiendo controlar la temperatura y medirla cuando haya anomalías. Añadir más aire acondicionado para mantener constante la temperatura en el extremo frío.
Reply #102017-06-07
La historia de los cables termoresistentes y de compensación. . . Es evidente que Wenchang es aún más hermosa
Reply #112017-06-07
La historia de los cables termoresistentes y de compensación. . . Es evidente que Wenchang es aún más hermosa
Reply #122017-06-08
¿Están sueltos o se han soltado los conectores del cable de compensación del termopar?
Reply #132017-06-09
En este punto, ¿deberíamos conectar también un indicador digital de cambio de temperatura? Vaya a echar un vistazo al mediodía.
Reply #142017-06-09
Es la primera vez que escucho sobre este tipo de problema. Después de investigar, creo que se trata de un problema de compensación en los extremos fríos; esto es solo una opinión, para referencia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.