HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Tratamiento del cable de blindaje del ordenador de instrumentos

2017-06-07View Original

Thread Content

En el sitio se utilizan múltiples pares de cables informáticos blindados, con pantallas de desglose y una pantalla de resumen. En los terminales de conexión de los instrumentos en el sitio, se requiere que los cables de blindaje estén conectados a dichos terminales. Pero, una vez que se elimina la aislación del cable, lo que queda es una red de cobre entrelazado. ¿Cómo se soluciona esto en la práctica?
Reply #22017-06-08
Por lo general, no se conecta al lado de los instrumentos, sino al lado del DCS
Reply #32017-06-08
Por lo general, se utiliza una conexión a tierra unilateral, con todos los sistemas conectados a tierra en el lado del DCS
Reply #42017-06-08
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 8 de junio de 2017, a las 09:06. Por lo general, los conectores son de tipo pin; no es fácil conectarlos directamente. Tampoco es sencillo utilizar los conectores especiales para unir los cables. El método de atar los cables amarillos y verdes es uno de los métodos más comunes para realizar la conexión a tierra. ¿Es este método aceptable? O bien, si quieres conectar el cable blindado de esta manera, deberías solicitar uno con banda compuesta blindada y terminales de cobre, así podrás conectarlo directamente. Con una malla de cobre seguramente será difícil conectarlo.
Reply #52017-06-08
Alambres de cobre con revestimiento de cinta aislante con conexión a tierra en un solo extremo; los uso únicamente en cables de alta tensión
Reply #62017-06-09
¿Qué significa el revestimiento con cinta compuesta aislante? ¿Es un tipo de cable aislante? ¿Qué materiales se utilizan específicamente en el método de atado? ¿Se refiere a soldar el cable de blindaje con el cable amarillo-verde? ¿Cómo se maneja específicamente? Gracias
Reply #72017-06-09
¡Caray! La primera pregunta es sobre la lámina de cobre o la lámina de aluminio. Segunda pregunta, atado, ¿no lo entiendes?
Reply #82017-06-11
Nuestros diseños son para terminales superiores; en la práctica, veo que en el sitio se enrosca la capa de aislamiento y luego se envuelve directamente con cinta adhesiva.
Reply #92017-06-12
Si las pantallas divididas y la pantalla principal son aisladas, la pantalla dividida se conecta a tierra en un solo extremo, en la sala de control; mientras que la pantalla principal puede conectarse a tierra en ambos extremos: en el lado de los instrumentos y en el lado de la sala de control. Si no están aisladas, solo es posible conectarlas a tierra en un solo extremo, ya sea en el lado de la sala de control o en el lado de los instrumentos; el otro extremo quedará sin conexión a tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.