El nivel del tanque de alta posición varía mucho. Solicito ayuda a los expertos en instrumentación para que analicen el problema del transmisor de diferencia de presión. Gracias

2017-06-08View Original

Thread Content

Así es como sucedieron las cosas: en el tanque de nivel alto hay 2 medidores de nivel; uno es un medidor de tipo flap y el otro es un transmisor de diferencia de presión. La fluctuación del nivel que se muestra en el panel de control es muy grande, oscilando entre 3,78 y 4,08 m. Cuando el nivel baja a menos de 4 m, se activa la alarma. Los instrumentos locales indican que es necesario detener el proceso, ya que la válvula de bola no se puede cerrar completamente. Y lo que más me preocupa no es eso, sino la altura real del nivel del líquido. Todos saben cuál es la función del tanque de almacenamiento: mantener la presión. El nivel de líquido en relación con otro tanque de alta altura es de 5,12 m. Ya no puedo mantener la calma. He hecho algunos análisis, y espero que los amigos de Wanghai puedan ayudarme a analizarlo: 1. El transmisor de diferencia de presión está dañado. ¿Hay algún ejemplo? La presión del nivel del líquido varía mucho. ¿Es la presión en la entrada de presión positiva la que no es estable? No entiendo esto 2. Problemas con la bomba: si el rotor no funciona correctamente, se puede detectar por el sonido que emite. Pero no hay ningún sonido anormal 3. Problemas con el motor: ¿cómo se pueden detectar los problemas del motor? ¿Hay grandes fluctuaciones en la corriente? (Tal vez se pueda determinar esto mediante el uso de una bomba inversora, pero por favor, explíquenlo con más detalle. Gracias.)
Reply #22017-06-08
¿Cuál es el nivel real del líquido según las válvulas magnéticas? Comparación de dos medidores de nivel. Si todo es igual, la posibilidad de que haya un fallo en los instrumentos es muy baja.
Reply #32017-06-09
Por lo general, esta situación se debe a que la curva en forma de U del tubo de medición ubicado en el lado del líquido no está bien instalada. Cuando el líquido se evapora y se convierte en gas, el fluido que sale por el tubo de medición puede mantenerse estable por un breve tiempo, pero no por mucho. Cambiar el transmisor no sirve de nada. Además, debido a las variaciones de temperatura ambiental, también es necesario verificar el aislamiento térmico del tubo de medición

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.