¿Qué se refiere con este cable de conexión interno y qué señales transmite? Otra cosa: ¿qué significa GS en lo relacionado con las interconexiones? Por favor, ayúdenme. ¡Gracias!
Control en cascada por proporción de caudal; detenga la molienda después de cerrar la válvula GS
Mira más la leyenda; al ver la lógica de control lo entenderás
GS es un sistema de interbloqueo de seguridad de entrada (diferente del sistema SIS, que es de tipo de seguridad ante fallos; el nivel de SIS es más alto). Es decir, en condiciones normales, se produce una desconexión eléctrica (0), mientras que en caso de interbloqueo, se produce una conexión eléctrica (1). El GS de la izquierda corresponde a la señal de bajo flujo de agua de pulido, que se envía al sistema de interbloqueo. Las acciones que se realizan son, generalmente, detener la bomba y cerrar la válvula de salida. El GS de la derecha representa la señal de interbloqueo proveniente del sistema de interbloqueo; esta señal hace que la válvula electromagnética se active, permitiendo así que el aire de control presente en la cubierta de la membrana sea liberado a través de dicha válvula, lo que permite cerrar la válvula FV1001 (ya que se trata de una válvula de tipo FC). El sistema de control complejo que se muestra en la imagen permite regular la proporción de agua de molienda en función de la cantidad de material alimentado.
Debería tratarse de un ajuste de relación de doble bucle cerrado, sin que exista una relación en serie. El agua de molienda funciona como momento reactivo; otra señal es el momento activo. Con interbloqueo por bajo caudal, se cierra FV1001; además, es posible que también se detengan otros equipos.