2017-06-10View Original

Thread Content

En el lugar hay una válvula de vapor, con una presión de aproximadamente 1,0 MPa. Se trata de una válvula de fabricación nacional, acompañada de un localizador Fisher DVC6200; funciona en modo de retroalimentación. El archivo adjunto contiene únicamente un localizador Fisher y una válvula de filtrado y reducción de presión Norit. Después del autoreglaje de la válvula, se observa fluctuación en el grado de apertura, con un rango de fluctuación de aproximadamente ±3%. Se verificó la válvula de filtrado y reducción de presión; no había impurezas en ella. No hay fugas en las conexiones de la tubería de suministro de gas. Pero el manómetro de la salida de aire del localizador sigue subiendo y bajando constantemente, con una amplitud de unos 0,5 kilogramos. La presión de entrada de aire del localizador es estable. Los actuadores de tipo membrana tampoco presentan fugas. Ni la tensión ni la flojedad del relleno resuelven este problema. Por favor, que alguien experto ayude
Reply #22017-06-10
Revise la señal de entrada; por lo general, no debería haber problemas. Luego, ajuste la posición de la barra de retroalimentación y fíjela bien. Finalmente, use 475 para ajustar el parámetro de sensibilidad TUNING(C-M); pruebe a reducir la sensibilidad. ¡Solo para referencia!
Reply #32017-06-11
También nos ha pasado eso, pero se trataba del válvula de filtrado y reducción de presión
Reply #42017-06-11
Se da prioridad a inspeccionar los pasos del segundo piso. Si aún así no funciona, se recomienda reemplazar el localizador para verificarlo. Si después del reemplazo todo funciona bien, entonces el problema está en el localizador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.