En el lugar hay una válvula de vapor, con una presión de aproximadamente 1,0 MPa. Se trata de una válvula de fabricación nacional, acompañada de un localizador Fisher DVC6200; funciona en modo de retroalimentación. El archivo adjunto contiene únicamente un localizador Fisher y una válvula de filtrado y reducción de presión Norit. Después del autoreglaje de la válvula, se observa fluctuación en el grado de apertura, con un rango de fluctuación de aproximadamente ±3%. Se verificó la válvula de filtrado y reducción de presión; no había impurezas en ella. No hay fugas en las conexiones de la tubería de suministro de gas. Pero el manómetro de la salida de aire del localizador sigue subiendo y bajando constantemente, con una amplitud de unos 0,5 kilogramos. La presión de entrada de aire del localizador es estable. Los actuadores de tipo membrana tampoco presentan fugas. Ni la tensión ni la flojedad del relleno resuelven este problema. Por favor, que alguien experto ayude
Revise la señal de entrada; por lo general, no debería haber problemas. Luego, ajuste la posición de la barra de retroalimentación y fíjela bien. Finalmente, use 475 para ajustar el parámetro de sensibilidad TUNING(C-M); pruebe a reducir la sensibilidad. ¡Solo para referencia!
También nos ha pasado eso, pero se trataba del válvula de filtrado y reducción de presión
Se da prioridad a inspeccionar los pasos del segundo piso. Si aún así no funciona, se recomienda reemplazar el localizador para verificarlo. Si después del reemplazo todo funciona bien, entonces el problema está en el localizador