Thread Content
Tengo un transmisor de caudal para medir el flujo del gas de carbón grueso. Básicamente, es necesario realizar descargas diarias; de lo contrario, se produce obstrucción. En tales casos, aparte de acortar la tubería de derivación (lo cual no es posible en todas las situaciones), ¿qué otra solución podría haber?
Se recomienda buscar la oportunidad de cambiarlo por un medidor de caudal en forma de cuña o uno sin contacto. Ahora, ¿se podría considerar la posibilidad de añadir tuberías que permitan el soplado periódico de nitrógeno?
Con el tubo de presión y el tubo de enjuague, un enjuague periódico puede evitar los obstrucciones.
¿No se podría aumentar el tanque de líquido aislante? O añadir un anillo de enjuague
Esto se debe a que el medidor de flujo no fue elegido adecuadamente; el transmisor que va asociado a este medidor es de tipo con capilar, por lo que no hay riesgo de obstrucciones. No se puede cambiar la bomba; añada un sistema de purga, así mejorará un poco. . .
En cuanto al problema de obstrucciones, es necesario realizar un análisis según las condiciones específicas del caso. Dado que la información que ha proporcionado es limitada, es difícil llegar a una conclusión precisa. Por lo tanto, resulta difícil dar consejos razonables. Solo encontrando la causa se pueden elaborar soluciones viables. Proporcionar la información necesaria: características del medio (temperatura, presión, fase gaseosa o líquida, presencia de impurezas), situación de instalación del instrumento: longitud de las tuberías de medición, si la ubicación de instalación del instrumento es más alta o más baja que la ubicación de toma de muestras, etc. Si el instrumento está instalado a una altura inferior al punto de toma de presión, se puede considerar la opción de utilizar un tanque con líquido aislante. Muchos de los problemas de atascos que tenemos aquí se resuelven con este método.
Si desea obtener más información, envíe un correo electrónico a yhkj_zym@sina.com, adjuntando los requisitos técnicos detallados, para ver si se pueden satisfacer.
¿Se podría exportar uno más con un filtro, y reemplazar el filtro periódicamente? Pero eso tampoco resolverá el problema por completo. Mejor utilicen un medidor de flujo diferente