El transmisor de presión muestra un signo de interrogación. Por favor, alguien experto que pueda ayudar. Como se muestra en la imagen a continuación
Reply #22017-06-11
Esto es una válvula de regulación de control de presión. V representa la válvula.
Reply #32017-06-11
Sí, después de que la válvula se active en el sitio, no se puede mostrar el grado de apertura de dicha válvula
Reply #42017-06-11
Se perdió una medida, lo que causó la falta de señal; ya se ha resuelto. Gracias
Reply #52017-06-11
Se perdió una medida, lo que causó la falta de señal; ya se ha resuelto. Gracias
Reply #62017-06-11
En el DCS se muestra así; lo más probable es que haya una pérdida de señal o que el punto de referencia aquí no sea válido
Reply #72017-06-12
No hay entrada de señal, señal deficiente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.