¿Ajustará la empresa constructora las divisiones internas del canal de cables según las condiciones reales?

2017-06-13View Original

Thread Content

Las separaciones que se encuentran en los canaletes para cables de instrumentación sirven para separar los cables de instrumentación intrínsecamente seguros de aquellos que no lo son. Si la posición de las divisiones en los planos de diseño no es adecuada, y como resultado un lado está completamente lleno de cables mientras que el otro lado está vacío, ¿puede la empresa encargada de la instalación ajustar la posición de esas divisiones según sea necesario, una vez que los cables ya han sido instalados y las divisiones ya están en su lugar? ¿Es así más fácil de ajustar?
Reply #22017-06-13
Por lo general, las divisiones se sueldan a la base de la caja del canal. Si es necesario realizar ajustes, se debe informar con antelación a la fábrica para que las fabrique según los requisitos.
Reply #32017-06-13
Por supuesto, se pueden hacer los ajustes adecuados. La cuestión es cómo hacer esos ajustes; algunos de ellos son cualitativos.
Reply #42017-06-13
Por supuesto, se pueden hacer los ajustes adecuados. La cuestión es cómo hacer esos ajustes; algunos de ellos son cualitativos.
Reply #52017-06-13
Como usted dijo, los soportes para los cables ya están instalados y los cables ya han sido tendidos; por lo tanto, es muy difícil cambiar la posición de las particiones.
Reply #62017-06-13
Se puede ajustar, por más difícil que sea; es un trabajo adicional, solo es cuestión de costos
Reply #72017-06-13
La anchura del canal de cableado debe calcularse en función de la cantidad de cables; tenerlo completamente lleno es, en sí mismo, un defecto en el diseño. Ajustar la propia separadora no es adecuado. Pero si la empresa encargada de la construcción puede realizar ajustes, y cómo hacerlos, debe quedar claro en los planos de diseño o en los documentos de gestión del proyecto; es decir, si se permite realizar modificaciones in situ.
Reply #82017-06-14
Mientras pagues, no hay problema en volver a instalarlo. ¿En el diseño de su casa no se tiene en cuenta la tasa de llenado de los canaletas? No es de extrañar que el diseño de los instrumentos siempre sea subestimado por otros.
Reply #92017-06-14
Por lo general, una vez que se ha instalado y colocado, no se realiza ningún ajuste, ya que es demasiado complicado y difícil de hacer. Si un lado está completamente lleno, es probable que el otro lado tampoco esté muy vacío; por eso, resulta muy difícil realizar ajustes. Al diseñar, intente hacer que la pasarela sea lo más ancha posible, dejando un espacio de reserva adecuado.
Reply #102017-06-14
Se puede ajustar con el consentimiento del diseñador.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.