Thread Content
Como se muestra en la figura, el medidor de nivel con válvula magnética (indicado como LI en la imagen), cuando el nivel del líquido alcanza una altura determinada, hace que la bobina de la válvula electromagnética funcione, lo que permite que la válvula neumática se abra y permita el drenaje del líquido. Entonces, ¿cómo se puede representar este tipo de medidor de nivel en un P&ID? El cliente considera que la forma en que está dibujado en la imagen es incorrecta; por favor, que el artesano dé algunas indicaciones
El nivel del líquido está establecido demasiado alto~~~ Es excesivamente alto. Sería suficiente con medirlo en una parte del tanque. Si lo dibujas de esta manera, ¿no significará que será necesario llenarlo por completo para poder medir el nivel? ¿Solo se puede medir con un tanque vacío en posición baja? ¿También hay un problema con la escala del dibujo? La proporción de las válvulas es demasiado grande; algunas incluso alcanzan casi un tercio del tamaño del tanque~~~
Recomiendo que busque algunos planos ya preparados para echarles un vistazo. No entiendo las normas, pero este es claramente muy diferente de los planos que he visto antes. El diseño del medidor de nivel supera mi comprensión~~~
Consulte HG/T 20505-2014 “Indicadores de función y símbolos gráficos para instrumentos de medición y control de procesos”
Consulte HG/T 20505-2014 “Indicadores de función y símbolos gráficos para instrumentos de medición y control de procesos”
El nivel de líquido se indica en el medidor de nivel. ¿Qué significa eso de que lo has dibujado sobre la válvula? Debería haber una línea discontinua que vaya desde el LS, como representación de la línea de control, hasta la válvula electromagnética
Este mensaje fue editado por última vez por wzd871224 el 14-06-2017 a las 09:23. Miren esto............. Pensé que no se había realizado la respuesta con éxito; por favor, bórrenlo
Mira esto, espero que te sea de ayuda
Si la salida se representa mediante conexiones por cable, ¿cómo es posible que, al conectarlas directamente, se conviertan en enlaces simbólicos?
Dibujar las líneas de interbloqueo; es necesario indicar los símbolos de alerta de nivel alto y bajo
¿La válvula de bola magnética permite la transmisión remota de datos? Si se utiliza la transmisión a distancia, también es necesario establecer un valor de alarma en el sistema para controlar el funcionamiento de la válvula electromagnética. Si no se desea utilizar este mecanismo de palanca magnética para el control, también se puede instalar un interruptor de flotador, y utilizar esa señal digital para controlar la válvula electromagnética.
Parece que todavía hay que echar un vistazo a los planos y cosas por el estilo
Word, por favor guarda rápido las imágenes. La disposición no es adecuada; la diferencia de proporciones es demasiado grande. El tamaño de las válvulas es incluso similar al del tanque de almacenamiento. Los símbolos de identificación tampoco están correctos. Te sugiero que consultes las normas de diseño; al menos, puedes aprender de los diseños ya preparados por otros. . .
Este post fue editado por última vez por Youyanbulijue el 15/6/2017 a las 07:57. El problema radica en que las etiquetas no son correctas. 1. Los elementos con control deben tener una línea de control; ya lo mencionó alguien anteriormente. 2. La marca con control es LIC: indicación y control del nivel de líquido. Además, la válvula de control del nivel de líquido debería necesitar ser convertida en una señal eléctrica; ¿será necesario utilizar un DSC? En ese caso, debería haber un cuadro fuera del círculo marcado; LI sirve únicamente para indicar el nivel de líquido en tiempo real, sin función de control. Se puede buscar las indicaciones de funciones y los símbolos de los instrumentos de control automático. 3. La posición a la que apunta el medidor de nivel puede desplazarse hacia el lateral del tanque; claro, no se trata de un error grave, al fin y al cabo es un diagrama PID. Algunos dicen que las proporciones no son correctas; de hecho, con esas proporciones reales no se puede dibujar nada. Pero eso es algo secundario.
El medidor de nivel en el sitio se denota con LG.
¿Válvula de bola magnética con transmisor a distancia o interruptor a distancia? Si se utiliza un transmisor, es necesario agregar una barra horizontal en el centro del círculo LI, y un cuadro alrededor de él, para indicar que se trata de un instrumento destinado a la sala de control ; Dibuje otro gráfico similar al lado, y marque en él LSH, lo que indica un nivel de líquido alto. Desde este gráfico, trace una línea que conecte con el sistema de interbloqueo KC.
Le recomendamos que estudie el estándar HG/T 20505-2014 “Indicadores y símbolos gráficos para las funciones de los instrumentos de medición y control en procesos”
Lógica de interconexión, como se muestra en la figura; Si se trata de un medidor de nivel con flotador magnético en el lugar donde se encuentra, entonces considere que no he dicho nada~~~
La proporción no es un gran problema; sería mejor no dibujar la válvula del medidor de nivel. Basta indicarlo en las condiciones de los tubos de distribución.
¿Dónde se manifiesta tu interconexión? ~~Es normal que el cliente no lo entienda~~