Profundidad de inserción del instrumento de temperatura

2017-06-15View Original

Thread Content

En la norma HG/T20507-2014 se indica que “la longitud de la parte final del elemento de detección de temperatura que está sumergida en la pared interna del tubo no debe ser inferior a 50 mm, ni superior a 125 mm”. ¿Por qué? ¿Cómo se explica?
Reply #22017-06-15
El área de contacto con el calor es pequeña, por lo que las mediciones no son precisas. Por lo general, los tubos de dos pulgadas deben insertarse de forma inclinada o después de que se les modifique el diámetro; su longitud no debe superar los 125 mm. No se había prestado atención a esto, pero si la manga térmica es demasiado larga, es fácil que se doble debido a la erosión. La profundidad de inserción de la manga térmica suele ser de entre 1/3 y 2/3 del diámetro del tubo
Reply #32017-06-15
Se recomienda encarecidamente modificar la afirmación de que la profundidad de inserción se determina según el diámetro del tubo. Mientras cumplan con los requisitos de uso y reflejen adecuadamente la temperatura real, incluso si se colocan en la pared exterior del tubo para realizar la medición, está bien.
Reply #42017-06-16
La profundidad de inserción de la temperatura suele estar entre 1/3 y 2/3 del diámetro del tubo; en los tubos de menor diámetro, es necesario ampliar su diámetro.
Reply #52017-06-16
Esto es la versión recién revisada; en las anteriores no había esta expresión. Esta vez se especificó la condición de “tubo lleno”, y que “no es adecuado” que el valor sea mayor a 125. ¡Basta con poder tener acceso a ello, ¿no?
Reply #62017-06-16
La instalación de la sonda de temperatura está relacionada con el diámetro del tubo; por lo general, la profundidad de inserción es de 1/2 o 2/3 del diámetro del tubo. Esto está indicado en las instrucciones para la instalación del instrumento.
Reply #72017-06-17
¡Apoyo! Sin embargo, la pared exterior necesita que se muestre una bonificación en el sistema, y se requiere experiencia; por lo general, nadie está dispuesto a hacerlo, a menos que sea absolutamente necesario. En realidad, basta con insertarlo dentro del tubo; solo es necesario dejar al descubierto el extremo de medición.
Reply #82017-06-19
En temperaturas altas, la profundidad de inserción debe ser menor; en temperaturas normales, la profundidad de inserción debe ser mayor. En general, no se debe superar el centro del tubo
Reply #92017-06-21
Si el termómetro se inserta a una profundidad insuficiente, no se puede realizar una medición precisa; si se inserta demasiado profundo, puede vibrar, y en casos graves, incluso romperse. En particular, con medios que presentan altas velocidades de flujo, como el vapor a presión media y alta, no es recomendable insertarlo demasiado profundamente. Muchos fabricantes de termómetros vuelven a calibrar las vibraciones; la API cuenta con una fórmula para calcular las vibraciones. Si se produce vibración, generalmente se toman medidas como acortar la profundidad de inserción o aumentar el diámetro del tubo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.