En el transmisor de nivel de doble brida EJA, los tubos de presión tienen una longitud de 2 metros tanto en el lado de baja presión como en el de alta presión. ¿Qué tipo de tubo protector se debe utilizar alrededor de estos tubos de presión?
Se puede instalar una barra de ángulo para fijar el capilar en el interior de ella.
El medio que se encuentra dentro de estos capilares es aceite de silicio; no se necesita aislamiento especial. Solo hay que asegurarse de que las tuberías de medición no reciban fuerzas externas. Se colocan en el interior de la chapa de acero, descendiendo hasta llegar al transmisor.
Tubo aislante de goma y plástico de nivel B1 con papel de aluminio en el exterior
¿Los tubos de presión del transmisor de nivel de doble brida JA cuentan con tubos de presión de 2 metros de longitud tanto en el lado de baja presión como en el de alta presión? ? ? ? ¿Es necesario un tubo de transmisión de presión tan largo? Querido, si realmente se necesita un tubo de transmisión de presión tan largo, entonces es necesario aislarlo térmicamente. Pero si no se trata de un tubo de transmisión de presión, sino de un capilar, entonces no es necesario realizar ningún tratamiento.
Este mensaje fue editado por última vez por xuguohui1987 el 19-6-2017 a las 21:39. Se trata de capilares, rellenos con aceite de silicio, aceite de flúor o etilenglicol, entre otros. Debes consultar el modelo para saber qué tipo de aceite de silicio se utiliza Si se trata de aceite de silicio común con un rango de temperaturas de -30 a 210 grados Celsius, no hay necesidad de preocuparse; lo importante es la temperatura del entorno en el que se encuentra Si la temperatura exterior es especialmente baja en invierno, ¡envuelva el área con cinta calefactora!
De hecho, si no se teme a los daños mecánicos, no es necesario protegerlo. Por lo general, se utiliza acero angular, al cual luego se atan cintas de plástico