Thread Content
De acuerdo con las “Normas para las pruebas de funcionamiento de los proyectos de construcción en la industria química”, durante la fase de pruebas preliminares, es necesario realizar pruebas de interconexión entre los diferentes sistemas. También se exige que se realicen pruebas y ajustes en el DCS y en los sistemas de control bajo condiciones simuladas, así como pruebas individuales de los circuitos de alarma; ” Entonces, ¿es necesario probar la interconexión dos veces antes de comenzar la obra? ¿Se puede entender que se haga en condiciones de simulación como si fuera durante el proceso de transporte por agua? Entonces, por ejemplo, si una unidad tiene N condiciones de interbloqueo para su parada, ¿se debe probar cada una de esas condiciones para hacer que la unidad se pare?
Mediante los valores de las señales analógicas y pruebas individuales, esto no es lo mismo que el funcionamiento en conjunto con el agua. Una vez probada correctamente la lógica de interconexión, será muy sencillo poner en marcha el sistema.
¿Es necesario que el propietario realice otra prueba de la función de interconexión, después de que la empresa constructora haya realizado una prueba al final de las obras mecánicas?
Para garantizar la seguridad y el éxito, es necesario
La empresa encargada de la construcción realiza pruebas de interconexión, y el propietario también participa en ellas. Basta con hacerlo una vez; por lo general, la empresa constructora no puede realizar esas pruebas por sí sola; en muchos casos, son los propios propietarios quienes se encargan de ello.