Thread Content
Síntomas del problema: El nivel de 35LT4031 no es preciso. Cuando el nivel de 35LT4022 aumenta (de 50% a 90%), el nivel de 35LT4031 solo varía entre el 8% y el 10%. El tanque F3561 contiene propileno; la presión es de 23 KG y la temperatura, aproximadamente 45 grados. El rango de medición de 35LT-4031 es de -4.4 a -2.0 kPa. También se ha reemplazado el transmisor de tipo capilar con dos bridas. La densidad del propileno es de 0,45, y la distancia entre las dos bridas es de 50 CM. Supongo que el ajuste del rango de medición está incorrecto, ya que se trata de propileno en estado gaseoso bajo presión negativa
El método más preciso para determinarlo es calibrar primero el transmisor con instrumentos estándar y luego observar.
Establezca el rango entre -4.6 KPA y -2.4 KPA; cuanto más baja sea la densidad, menor será el rango de medición. Los medidores de nivel con doble brida son propensos a sufrir interferencias; incluso pequeños impactos en el flujo de entrada pueden afectarlos significativamente
El medidor de nivel de doble brida es bueno; también está el medidor de nivel LT-4022, que es muy bueno, con un rango de -12.6 a -5.2. La distancia entre las bridas es de 150 cm, así que la entrada y salida de material están bien. ¿Dijeron arriba que las fluctuaciones en el material de entrada afectan algo? ¿Eso significa que no se pueden instalar este tipo de relojes?
Creo que el rango no tiene problema, hay que verificar la cantidad de migración. Por lo general, primero ajusto el rango (sin incluir la cantidad de desplazamiento). Una vez que el transmisor de dos bridas está instalado, realizo la verificación y calibración del punto cero; después de la calibración, la cantidad de desplazamiento se determina automáticamente. Le recomendamos que, tomando como referencia el nivel de líquido del LT-4022, utilice el controlador manual para calibrar el medidor de nivel en este momento.
Hoy se desmontó nuevamente el LT-4031; en el lugar de medición, el valor en cero era de -4.60 KPA, lo cual indica que el valor en cero está dentro de los límites normales. Al volver a conectarlo, el LT-4031 mostró un valor de 20%, mientras que el LT-4022 mostró un valor de 66%. La lectura del indicador magnético es del 65%, y el radar también indica un 66%. Se pidió a la producción que intentara reducir el nivel del líquido al 62%, pero el nivel en el LT-4031 bajó hasta aproximadamente el 19%. En total, el nivel del líquido disminuyó unos 6 cm. La distancia entre las dos bridas del LT-4031 es de 50 cm. Es decir, el nivel del líquido ha disminuido al menos un 12%. Pero el LT-4031 solo muestra una disminución de unos 19%. La unidad que se desmontó anteriormente también pasó la prueba de presión y funcionó bien. Además, nuestro LT-4031 mide la presión directamente en el equipo (LT-4022, radar, válvula magnética). Se obtiene la presión mediante tubos de conexión)