Por favor, expertos: ¿se puede conectar un tubo de Venturi a dos transmisores de diferencia de presión? ¿Uno para enviar la señal al DCS y el otro al SIS? Si es posible, sería mejor tener imágenes concretas o una descripción clara. Gracias a todos.
Sí, se puede. Al hacer el pedido, se puede solicitar que se perforen 2 pares de orificios para la toma de presión.
Disculpe, ¿son lo mismo las placas de orificio y los tubos de velocidad uniforme?
Es lo mismo; se puede solicitar la fabricación personalizada de dos orificios para medición de presión
Sí, la señal entra en el distribuidor de señales, de uno a dos salidas. Uno a DCS y uno a SIS. Si se requieren altos estándares de seguridad, lo mejor es realizarlo de forma separada: un sistema por instrumento. El SIS se utiliza principalmente para la protección por interbloqueo, mientras que el DCS sirve principalmente para la supervisión y el control.
Se requieren altos estándares de seguridad; se podría hacer por separado, como he mencionado: un tubo de Venturi, dos pares de orificios, y conectando dos transmisores. ¿Es eso posible?
Venturi: dos orificios de toma de presión, uno en la parte alta y otro en la baja; la presión se distribuye a través de un triple conector hacia los dos transmisores~~
No lo entiendo muy bien: si como componente de regulación solo hay uno, ¿cuál es el sentido de usar dos transmisores? Es mejor usar el transmisor anterior y luego un aislador para dividirlo en dos.
Nuestro SIS cuenta con un elemento de estrangulamiento para tomar la presión, la cual se conecta a un distribuidor, y este a su vez conecta tres transmisores
Nunca he visto pares de orificios de ese tipo; con los normales es suficiente. Basta con conectar la señal de 4~20 mA del transmisor al distribuidor de señales. El sistema SIS funciona principalmente como mecanismo de seguridad en situaciones anormales, en conjunto con las válvulas. Por lo general, monitorea la presión y la temperatura para evitar situaciones de sobrepresión o sobrecalentamiento. No sé qué significado tiene la señal de caudal que llega al SIS en tu caso.
Hay dos pares de orificios, y también tres pares de orificios. El mismo elemento de regulación, con dos o tres transmisores; así son algunos paquetes de procesamiento en el extranjero. Un vórtice de este tipo suele tener un anillo de equilibrio de presión; tomar la medición desde dicho anillo da mejores resultados. Si se instala horizontalmente, con un par de orificios por lado; si hay 3 pares de orificios, entonces uno de los lados debe dividirse en dos.