Sobre los transmisores de diferencia de presión con tubo de Venturi

2017-06-21View Original

Thread Content

Por favor, expertos: ¿se puede conectar un tubo de Venturi a dos transmisores de diferencia de presión? ¿Uno para enviar la señal al DCS y el otro al SIS? Si es posible, sería mejor tener imágenes concretas o una descripción clara. Gracias a todos.
Reply #22017-06-21
Sí, se puede. Al hacer el pedido, se puede solicitar que se perforen 2 pares de orificios para la toma de presión.
Reply #32017-06-21
Disculpe, ¿son lo mismo las placas de orificio y los tubos de velocidad uniforme?
Reply #42017-06-21
Es lo mismo; se puede solicitar la fabricación personalizada de dos orificios para medición de presión
Reply #52017-06-21
Sí, la señal entra en el distribuidor de señales, de uno a dos salidas. Uno a DCS y uno a SIS. Si se requieren altos estándares de seguridad, lo mejor es realizarlo de forma separada: un sistema por instrumento. El SIS se utiliza principalmente para la protección por interbloqueo, mientras que el DCS sirve principalmente para la supervisión y el control.
Reply #62017-06-21
Se requieren altos estándares de seguridad; se podría hacer por separado, como he mencionado: un tubo de Venturi, dos pares de orificios, y conectando dos transmisores. ¿Es eso posible?
Reply #72017-06-21
Venturi: dos orificios de toma de presión, uno en la parte alta y otro en la baja; la presión se distribuye a través de un triple conector hacia los dos transmisores~~
Reply #82017-06-21
No lo entiendo muy bien: si como componente de regulación solo hay uno, ¿cuál es el sentido de usar dos transmisores? Es mejor usar el transmisor anterior y luego un aislador para dividirlo en dos.
Reply #92017-06-22
Nuestro SIS cuenta con un elemento de estrangulamiento para tomar la presión, la cual se conecta a un distribuidor, y este a su vez conecta tres transmisores
Reply #102017-06-22
Nunca he visto pares de orificios de ese tipo; con los normales es suficiente. Basta con conectar la señal de 4~20 mA del transmisor al distribuidor de señales. El sistema SIS funciona principalmente como mecanismo de seguridad en situaciones anormales, en conjunto con las válvulas. Por lo general, monitorea la presión y la temperatura para evitar situaciones de sobrepresión o sobrecalentamiento. No sé qué significado tiene la señal de caudal que llega al SIS en tu caso.
Reply #112017-06-23
Hay dos pares de orificios, y también tres pares de orificios. El mismo elemento de regulación, con dos o tres transmisores; así son algunos paquetes de procesamiento en el extranjero. Un vórtice de este tipo suele tener un anillo de equilibrio de presión; tomar la medición desde dicho anillo da mejores resultados. Si se instala horizontalmente, con un par de orificios por lado; si hay 3 pares de orificios, entonces uno de los lados debe dividirse en dos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.