Thread Content
Para P+F intrínsecamente seguro, ¿debe ser la caja de conexiones no a prueba de explosiones, intrínsecamente segura o a prueba de explosiones? Si el exterior es una caja de conexiones intrínsecamente segura y el interior cuenta con interruptores de contacto microelectrónicos comunes (de tipo mecánico), ¿será entonces este interruptor de límite intrínsecamente seguro?
La seguridad intrínseca proviene de la producción de equipos eléctricos a prueba de explosiones, de acuerdo con la norma GB 3836.4—2010, y están diseñados específicamente para su uso en minas de carbón. Los equipos eléctricos a prueba de explosiones se dividen en tipos como los de tipo aislamiento, los de tipo reforzado y los de tipo seguridad intrínseca. La característica de los equipos eléctricos de tipo seguridad intrínseca es que todos sus circuitos son circuitos intrínsecamente seguros; es decir, las chispas eléctricas y los efectos térmicos que se generan durante el funcionamiento normal o en condiciones de fallo no pueden provocar la ignición de mezclas explosivas. En otras palabras, estos aparatos eléctricos no cuentan con una carcasa a prueba de explosiones ni con materiales aislantes para evitar explosiones. En su lugar, la energía generada por las chispas eléctricas o los efectos térmicos que se producen durante el uso normal o en caso de fallo es inferior a 0,28 mJ. Es decir, cuando la concentración de gas es del 8,5% (la concentración más propensa a provocar explosiones), la energía mínima necesaria para provocar una ignición es muy baja
Si la zona de trabajo no es una zona a prueba de explosiones, entonces no es necesario
La seguridad intrínseca se refiere a los circuitos. Los instrumentos intrínsecamente seguros, así como las cajas de conexiones, pueden ser de tipo intrínsecamente seguro e impermeables; de esta manera, no se incumplen las normas de seguridad contra explosiones, incluso cuando se utilizan al aire libre. Por supuesto, es necesario que estén protegidos contra el agua y el polvo.
Seguro intrínsecamente a prueba de explosiones. , algo simple y directo, sin problemas
Para P+F intrínsecamente seguro, ¿debe ser la caja de conexiones no a prueba de explosiones, intrínsecamente segura o a prueba de explosiones? Respuesta: En condiciones normales, los dispositivos P+F de tipo intrínsecamente seguro requieren una caja de conexiones también de tipo intrínsecamente seguro. En realidad, no se trata de que la caja sea intrínsecamente segura, sino de que todos los componentes eléctricos presentes dentro de la caja cumplan con los requisitos de seguridad intrínseca. De esta manera, el producto que se utiliza es realmente un producto intrínsecamente seguro. Si se utilizan cajas que no son intrínsecamente seguras, entonces es posible que todo el producto integrado ya esté fuera del rango de lo intrínsecamente seguro. Eso es absurdo. Lo que importa en el caso de los dispositivos intrínsecamente seguros no es la caja en sí, sino todos los componentes integrados en ella. Si el exterior es una caja de conexiones intrínsecamente segura y el interior cuenta con interruptores de contacto microelectrónicos comunes (de tipo mecánico), ¿será entonces este interruptor de límite intrínsecamente seguro? Respuesta: Por el momento, entiendo que una caja intrínsecamente segura es aquella en la que todos los componentes que se encuentran en su interior son intrínsecamente seguros. Pero incluso así, dado que los interruptores mecánicos en sí no son intrínsecamente seguros, este tipo de uso es absolutamente inadmisible; ya está más allá de los límites de lo que se considera seguro.
Los interruptores de límite de los interruptores mecánicos pueden ser intrínsecamente seguros.
Al elegir instrumentos intrínsecamente seguros, su cable de control también debe ser intrínsecamente seguro. Además, la barrera de seguridad del gabinete sirve para evitar que la electricidad presente en el gabinete afecte a los instrumentos intrínsecamente seguros que se encuentran allí.
¿Nuestro sistema de biogás necesita ser a prueba de explosiones? La empresa quiere ahorrar dinero.
Los dispositivos intrínsecamente seguros requieren una limitación de la corriente de entrada, y por su parte, reducen su propia impedancia.
¿Cuenta el microinterruptor Cherry D41X con certificación intrínsecamente segura? ¿Se puede instalar un componente que no es intrínsecamente seguro en un circuito que sí lo es?
Si se trata de tuberías de gas para uso doméstico, generalmente no se instalan medidas de protección contra explosiones en el país; En el extranjero, se implementan algunas medidas de protección adicionales, como detectores de fugas y rociadores contra incendios ; Para las empresas productivas que están concentradas en un mismo lugar, se recomienda utilizar dispositivos a prueba de explosiones; en entornos con gas natural, generalmente se emplean dispositivos intrínsecamente seguros contra explosiones ; El costo adicional en realidad no es muy significativo para el interruptor, pero sí tiene un impacto en la inversión total.
Así lo entiendo yo: el concepto de aislamiento intrínseco es la limitación del valor de energía eléctrica en todo el circuito. La certificación se refiere a un concepto global; de hecho, en el caso de los componentes de conmutación intrínsecos de Pepperl+Fuchs, son los propios usuarios quienes deben conectar las cajas de conexiones. Sin una verificación adecuada, no se puede garantizar que cumplan con los requisitos de aislamiento intrínseco.
Según mi entendimiento, en los circuitos de sistemas intrínsecamente seguros, los interruptores mecánicos y los botones mecánicos son dispositivos sencillos que no requieren certificación; se pueden utilizar directamente Las razones se pueden encontrar en lo que han dicho otros: https://bbs.hcbbs.com/thread-1579116-1-1.html. También hay información sobre las medidas de seguridad de la empresa Longfei: siendo una empresa tan grande, seguramente no dirán cosas sin fundamento. En otras palabras, un interruptor mecánico (como aquel que proporciona retroalimentación sobre la posición de la válvula, de tipo no a prueba de explosiones) + cable intrínsecamente seguro + barrera de seguridad, cumplen con los requisitos de seguridad para circuitos intrínsecamente seguros. Además, en cuanto a los terminales de conexión de los sistemas intrínsecamente seguros, ciertamente no se trata de componentes de almacenamiento de energía; por lo tanto, se trata de dispositivos sencillos que pueden utilizarse directamente en zonas explosivas. Por ejemplo, en las instalaciones a prueba de explosiones, muchos sensores intrínsecamente seguros vienen con un cable de 1 metro solamente, sin caja de conexiones; por lo que es necesario utilizar terminales de conexión para conectarlos al cable intrínsecamente seguro. Por lo que entiendo, para este terminal de conexión se puede utilizar simplemente una caja de conexiones común, que no sea a prueba de explosiones. O bien, se puede prescindir de la caja de conexiones y simplemente enrollar los cables juntos, cubriéndolos con cinta adhesiva. De esta manera también debería funcionar, sin afectar la seguridad del circuito intrínsecamente seguro.