2017-06-21View Original

Thread Content

Ahora me encuentro con la siguiente situación: 1. El conducto principal ya ha sido purgado; 2. Los tubos de presión del transmisor aún no han sido purgados. ¿Cómo se debe operar la tubería de purga de presión en este momento? Estoy en apuros, espero que alguien experto pueda darme algún consejo. Estaré en línea por la noche.
Reply #22017-06-22
¿Se puede inflar la tubería principal y desmontar las conexiones del transmisor y de las tuberías de medición?
Reply #32017-06-22
La tubería de derivación de presión debe instalarse durante el purgado de las tuberías. Si no se realiza dicho purgado, se puede proceder a su instalación antes de poner en funcionamiento el sistema, con el fin de asegurar que la tubería de derivación de presión esté libre de obstrucciones.
Reply #42017-06-22
Al purgar la tubería principal, cierre la válvula de salida de la tubería de presión; la tubería de presión se purga por separado
Reply #52017-06-22
Entonces, deja de soplar, de lo contrario contaminarás la tubería principal; Si la válvula posterior es desmontable, entonces simplemente sople sobre ella.
Reply #62017-06-22
Entonces, deja de soplar, de lo contrario contaminarás la tubería principal; Si la válvula posterior es desmontable, entonces simplemente sople sobre ella.
Reply #72017-06-22
Entonces, deja de soplar, de lo contrario contaminarás la tubería principal; Si la válvula posterior es desmontable, entonces simplemente sople sobre ella.
Reply #82017-06-23
El tubo de presión se separa antes de llegar al transmisor; así, se pueden utilizar herramientas no metálicas para provocar vibraciones en el tubo, lo que acelera la eliminación de los residuos que se encuentran dentro de él. De esta manera, también se puede verificar si las tuberías positiva y negativa del transmisor de diferencia de presión están conectadas correctamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.