¿Por qué los estados de conmutación de tipo normalmente abierto, normalmente cerrado, así como los niveles de alarma alto y bajo, están relacionados entre sí?

2017-06-23View Original

Thread Content

¿Por qué los estados de conmutación de tipo normalmente abierto, normalmente cerrado, así como los niveles de alarma alto y bajo, están relacionados entre sí? Supongamos que, una vez introducido en el DCS, ya no se invierte su estado; es decir, funciona como un contacto abierto, lo cual provoca el cierre del circuito (para generar una alarma o un sistema de interbloqueo). Punto de cierre normal: es la acción de interrupción del circuito. Ya sea que se sobreinforme o se subestime, debe haber un principio básico: si el cable se rompe, el DCS debe emitir una alarma para que todos se den cuenta. En ese caso, seguramente se tratará de un circuito normalmente cerrado. ¿Por qué existen opciones de sobredeclarar o subdeclarar? Además, muchas personas dicen lo contrario.
Reply #22017-06-23
La última edición de este mensaje fue realizada por zhysen el 23-6-2017 a las 10:32. Si el cable del circuito DI se rompe, el sistema no lo considerará un fallo; en su lugar, considerará que la señal de ese circuito está interrumpida. Por lo tanto, el DCS no emitirá ninguna alarma relacionada con fallos en los circuitos. En cambio, los circuitos de interbloqueo suelen estar configurados de tal manera que, incluso cuando el circuito se interrumpe, se active la acción de interbloqueo
Reply #32017-06-23
Debido a que la interconexión generalmente utiliza lógica negativa, en esta lógica, ya sea que se produzca una señal alta o baja, lo que sirve como indicador de alarma es el corte de la conexión entre los nodos. Es decir, ya sea que se sobreinforme o se subestime, en condiciones normales de funcionamiento los nodos permanecen cerrados; solo se abren cuando se produce una alarma. Una valoración baja se conecta en estado abierto, mientras que una valoración alta se conecta en estado cerrado.
Reply #42017-06-23
Muchas gracias por tu respuesta. “Entiendo todo lo que va antes de “Sobrestimar: conexión en estado abierto”, y también entiendo “Subestimar: conexión en estado cerrado”. Solo no entiendo el concepto de “estado abierto con valor bajo”. Si ya se ha dicho que, en condiciones normales de funcionamiento, los contactos están cerrados, y que se abren en caso de alarma, entonces, ¿el estado abierto con valor bajo no significa acaso que los contactos están abiertos en condiciones normales, y se cierran en caso de alarma?
Reply #52017-06-23
Muchas gracias por tu respuesta. “Entiendo todo lo que va antes de “Sobrestimar: conexión en estado abierto”, y también entiendo “Subestimar: conexión en estado cerrado”. Solo no entiendo el concepto de “estado abierto con valor bajo”. Si ya se ha dicho que, en condiciones normales de funcionamiento, los contactos están cerrados, y que se abren en caso de alarma, entonces, ¿el estado abierto con valor bajo no significa acaso que los contactos están abiertos en condiciones normales, y se cierran en caso de alarma?
Reply #62017-06-23
Muchas gracias por tu respuesta. “Entiendo todo lo que va antes de “Sobrestimar: conexión en estado abierto”, y también entiendo “Subestimar: conexión en estado cerrado”. Solo no entiendo el concepto de “estado abierto con valor bajo”. Si ya se ha dicho que, en condiciones normales de funcionamiento, los contactos están cerrados, y que se abren en caso de alarma, entonces, ¿el estado abierto con valor bajo no significa acaso que los contactos están abiertos en condiciones normales, y se cierran en caso de alarma?
Reply #72017-06-24
Estado siempre abierto o siempre cerrado: se refiere a que, cuando no hay ninguna influencia externa sobre él, permanece en estado siempre abierto o siempre cerrado. El contacto normalmente abierto permanece así. Por ejemplo, si el nivel del líquido es inferior a 1000 mm, se activa la alarma. Cuando el nivel del líquido está por debajo de 1000 mm, no hay líquido que entre en contacto con los contactos normalmente abiertos; por lo tanto, estos permanecen en estado abierto y se sigue emitiendo la alarma. En cambio, cuando el nivel del líquido es superior a 1000 mm, se ejerce presión sobre los contactos normalmente abiertos, lo que hace que estos se cierren. Cuando el nivel del líquido vuelva a descender a 1000, los contactos se desconectarán nuevamente, y en ese momento se activará la alarma. Consideramos que cuando el nivel del líquido es superior a 1000 mm, se encuentra en un estado normal). Lo mismo ocurre con la sobreinformación en el caso de los contactos en estado cerrado.
Reply #82017-06-26
Gracias, ya lo entiendo. El interruptor de nivel es un instrumento muy ilustrativo y fácil de analizar. Cuando el medio del proceso no está en contacto con el interruptor de nivel, se encuentra en su estado natural, es decir, en estado “normal”. En caso de una alarma por nivel bajo, el medio sigue sin estar en contacto con el interruptor de nivel; por lo tanto, es necesario interrumpir la señal de alarma. En este caso, ese punto se considera un punto de contacto abierto. Pero en cuanto a la subnotificación de los sensores de presión, temperatura y caudal. Se produce una desconexión de alarma cuando se baja por debajo de un valor determinado. ¿Cómo saber si el estado del instrumento cuando su valor es inferior a este es un estado natural? ¿Es necesario conocer la estructura interna del instrumento?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.