La sonda del medidor de caudal por vórtices se dañó

2017-06-26View Original

Thread Content

Análisis de caso
Fecha: 26-6-2017
Lugar: Yongheng Fabricación de Cintas
Objeto: Medidor de caudal de tipo vórtice
Diámetro: DN80
Problema: El caudal instantáneo es inestable; no se utiliza vapor en el lugar, pero aún así se muestra un caudal bastante alto. Proceso para resolver el problema de que el caudal es cero después de cerrar la válvula de admisión: Se verificó que todos los parámetros estaban configurados correctamente, no había señales de interferencia en el lugar, se cortó la alimentación eléctrica y se reemplazó la placa de señales; sin embargo, el problema persistió al volver a conectar la energía. Se sospechó que había un problema con la sonda; después de desconectar el suministro de gas y vaciarlo, se retiró la sonda y se descubrió que su carcasa protectora exterior estaba dañada. Al reemplazarla por una nueva, al volver a conectar la energía, el caudal del flujo se mantuvo estable y preciso. Cuando no hay presión, el caudal es cero; así se elimina la falla.
Reply #22017-06-28
Nuestra empresa cuenta con un sensor de tipo vórtice para medir la presión del vapor, marca Yokogawa. Tan pronto como se suministra vapor, el sensor alcanza su rango máximo de medición. En la parte del sensor donde se realiza la medición se escucha un ruido muy fuerte, similar al sonido que se produce cuando el elemento móvil de una válvula es empujado por el flujo de aire. Cuando se cierran las válvulas del sistema, el ruido desaparece y el valor de medición es cero. Al medir la resistencia eléctrica del sensor piezoeléctrico con un multímetro, también se obtienen valores normales. Se cree que podría tratarse de que el sensor piezoeléctrico esté suelto o que el elemento que genera el sonido esté suelto o incluso roto. Por el momento, no se ha procedido a su reparación; se hará eso una vez que se interrumpa el suministro de vapor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.