La sonda del medidor de caudal por vórtices se dañó
Thread Content
Análisis de casoFecha: 26-6-2017
Lugar: Yongheng Fabricación de Cintas
Objeto: Medidor de caudal de tipo vórtice
Diámetro: DN80
Problema: El caudal instantáneo es inestable; no se utiliza vapor en el lugar, pero aún así se muestra un caudal bastante alto. Proceso para resolver el problema de que el caudal es cero después de cerrar la válvula de admisión: Se verificó que todos los parámetros estaban configurados correctamente, no había señales de interferencia en el lugar, se cortó la alimentación eléctrica y se reemplazó la placa de señales; sin embargo, el problema persistió al volver a conectar la energía. Se sospechó que había un problema con la sonda; después de desconectar el suministro de gas y vaciarlo, se retiró la sonda y se descubrió que su carcasa protectora exterior estaba dañada. Al reemplazarla por una nueva, al volver a conectar la energía, el caudal del flujo se mantuvo estable y preciso. Cuando no hay presión, el caudal es cero; así se elimina la falla.