Thread Content
Durante las pruebas recientes del proyecto, se descubrió que muchos de los localizadores de Siemens presentaban fenómenos de estruendo, incluso en modo manual. Por supuesto, ya se descartó la posibilidad de fugas de aire y problemas relacionados con la retroalimentación. No sé cómo solucionar este problema; espero que alguien experto pueda ayudarme.
En nuestra empresa, los reguladores que utilizamos son controladores de Siemens; existe este fenómeno
Se puede consultar el manual; parece que hay algo llamado tiempo de sensibilidad, hay que ajustarlo al mínimo. Los localizadores de Siemens tienen requisitos elevados en cuanto al aire para instrumentos; hay que asegurarse de que las tuberías de suministro de aire estén limpias y sin humedad.
Revise cuidadosamente las vías de suministro de aire. Si es posible eliminar las fugas de aire, puede intentar aumentar el ancho de la zona muerta; esto ayudará a evitar efectivamente el fenómeno de estallido
Además de la especialización en instrumentación, también se debe considerar que la distancia entre las válvulas y otros elementos que obstaculizan el flujo, como las curvas de conducción, no cumple con los requisitos normativos. Esto puede causar turbulencias en la propia válvula; en casos graves, puede incluso producirse daño por cavitación.
Este fenómeno ocurre en todos los localizadores de Siemens; en los de Fisher y Yamatake, es muy raro que ocurra
Totalmente correcto, casi por esa razón, no hay otra causa.
Personalmente, creo que se debe al principio del localizador, sobre todo al añadir un acelerador, también conocido como amplificador de potencia. La retroalimentación de Siemens es de tipo por contacto, por lo que se ve muy afectada por las vibraciones. En instalaciones críticas o donde se requiere una regulación precisa, es mejor utilizar los localizadores sin contacto de la serie M11 de Aka, o bien los localizadores de tipo boquilla de Yamata, ya que estos permiten resolver los problemas de manera más eficaz.