Como dice el título, discutamos si es necesario poner a tierra la caja de conexiones del panel de instrumentos Si es necesario, ¿se conecta la tierra a los dispositivos eléctricos, a los edificios o a las barras de refuerzo de los pasillos mediante barras planas destinadas a esa finalidad?
Este mensaje fue editado por última vez por waneng el 27-6-2017 a las 15:59. La caja de conexiones central del panel de control debe tener una conexión a tierra segura. Para ello, se utiliza un cable de tierra de color amarillo y verde, el cual se conecta directamente a los conductores metálicos que ya están conectados a la tierra, como por ejemplo, estructuras metálicas, racks de cables o tuberías para cables. La puesta a tierra de los instrumentos se realiza conectando, mediante terminales, los cables derivados con las ramificaciones del cable multipolar. En general, exijo que la carcasa principal del cable multipolar quede suspendida en el lado de la caja de conexiones, mientras que su conexión a tierra se realiza de forma centralizada en la sala de control.
En el ático. Además, cabe añadir que el cable multicore se refiere al cable principal que va desde la caja de conexiones hasta el gabinete, mientras que los cables derivados son aquellos que van desde la caja de conexiones hasta las medidoras en el sitio. En primer lugar, hay que descartar una posibilidad: en algunos diseños, las capas de blindaje del cable principal y de los cables derivados se conectan entre sí a través de terminales en la caja de conexiones. En ese caso, se trata en realidad de una sola capa de blindaje. En tal situación, la capa de blindaje del cable solo necesita estar conectada indirectamente en el gabinete, dejándola colgante del lado de las medidoras. Se requiere que la capa de blindaje del cable principal esté conectada a tierra por un solo lado, es decir, que todos los cables estén conectados a tierra de manera uniforme dentro del gabinete. Por lo tanto, el lado de la caja de conexiones queda sin conexión a tierra. Además, es recomendable que tanto la pantalla principal como las pantallas secundarias del cable principal estén conectadas a tierra de manera uniforme dentro del gabinete. Esto es diferente a lo que ocurre en los pisos superiores ; La capa de aislamiento del cable de derivación queda suspendida sobre el indicador, mientras que la caja de conexiones está conectada a tierra.
La normativa establece que, si la tensión es inferior a 36 V, no es necesario realizar la conexión a tierra. Al mismo tiempo, la normativa también establece que el blindaje debe estar conectado a tierra de forma unilateral en el lado de la sala de control (tierra de funcionamiento), lo que garantiza una conexión fiable y sólida. Por su parte, utilizar la conexión a tierra en la estructura de acero o en los tubos de protección no constituye una forma adecuada de conectar a tierra; su fiabilidad no está garantizada, y se hace únicamente para satisfacer las exigencias de inspección de algunas personas ignorantes. Estrictamente según los requisitos, todo debe provenir de la placa de conexión para puesta a tierra dedicada a los sistemas eléctricos, o bien debe conectarse a través de una línea dedicada en la red de puesta a tierra eléctrica.
Solo considerar la protección contra interferencias: si el lado del DCS requiere una conexión a tierra en varios puntos, entonces es necesario instalar barras de cobre para la conexión a tierra, y trabajar en colaboración con el equipo eléctrico para establecer una red de conexión a tierra adecuada. Si se aplica una conexión a tierra en un solo punto de acuerdo con las normas, no es necesario establecer conexiones de tierra; en su lugar, se deben utilizar terminales especiales para mantener la continuidad de la capa de blindaje. Si en la caja de conexiones hay cables de baja tensión, es necesario tener en cuenta la protección contra tierra.