Anteayer, se produjeron alteraciones en los circuitos de control personalizados ECS100-DCS de Zhejiang Zhongkong; sin embargo, la causa no está clara. 1. Las cuatro señales que presentaron alteraciones se encontraban en los primeros cuatro canales de las tarjetas AI. 2. Según la tendencia observada, primero cambiaban los valores MV, y luego los valores PV. 3. Las salidas AO relacionadas con estos circuitos estaban distribuidas en diferentes tarjetas AO, ubicadas en gabinetes distintos. 4. Las alteraciones en los valores MV duraban unos 5 segundos; en algunos casos, la forma era triangular invertida, y en otros, triangular recta. 5. Aparece por primera vez, y el tiempo que dura es breve. ¿Alguien puede ayudar a analizarlo?
Tú mismo debes analizar y buscar la causa de este fenómeno según las circunstancias reales. En mi planta también ocurrió una situación similar: se utilizó un cable temporal para probar el motor de la bomba de oxígeno. El cable temporal estaba muy cerca del carril de distribución; al encender el motor, esto causó fluctuaciones en las lecturas del sensor AI del compresor en funcionamiento, lo que estuvo a punto de provocar que la máquina se detuviera. Ahora todos pedimos que la electricidad lleve el motor de vuelta al taller de mantenimiento para que sea reparado, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.