Thread Content
La empresa adquirió un nuevo medidor de caudal electromagnético. Cuando se conectó la señal de retroalimentación a los contactos correspondientes del FM148C, no se mostró ningún valor de caudal en el DCS; sin embargo, el indicador en el lugar donde se encuentra el medidor sí mostraba el caudal. Al medir con un multímetro en los puntos del módulo, se determinó que la corriente de entrada era de 38 mA. ¿Qué está pasando?
¿La placa de terminales DCS cuenta con distribución de energía? Desactivar la función de distribución de señales de corriente
¿Quieres intentar desconectar el cable y probar las terminales de salida de la señal de corriente del caudalímetro electromagnético para ver qué valor tiene la corriente? ¿Será posible que el cable de salida de 4-20 ma sea activo, y que el módulo de comunicación del medidor de flujo esté dañado?
Su medidor de caudal electromagnético debería ser de tipo de cuatro cables, y los terminales de conexión de Endress+Hauser deben ser pasivos. El 38MA debe estar conectado al segmento activo.
En el caso de los sistemas de cuatro cables, si se trata de barreras de seguridad de Lenze, es necesario conectarlas al puerto 89; la tarjeta correspondiente debería estar en el puerto 14
El medidor de caudal electromagnético funciona bien: la corriente de salida es de 8,5 mA. Cuando se conecta el cable de señal al puerto del módulo, la corriente sube a unos 30 mA; pero cuando se desconecta ese cable, la corriente vuelve a ser de 8,5 mA. El problema seguramente está en el módulo o en su base. Pero al probar varios módulos, el resultado fue el mismo. Este medidor de caudal funciona con un sistema de 2 cables de salida. No lo entiendo
La corriente de salida del medidor de caudal electromagnético de tipo 4-20MA es de 38MA. La corriente es demasiado alta; solo hay dos posibles causas: o bien la tensión es demasiado alta, o bien la resistencia es demasiado baja. En este caso, probablemente sea la tensión la que está elevada. Es posible que su medidor de caudal electromagnético tenga una salida activa, y lo mismo ocurre con la tarjeta conectada a él. Si se conectan juntos, la tensión superará los 24V. Le recomiendo que mida la tensión; seguramente será superior a 24V. En ese caso, debería conectarlo a una tarjeta pasiva. Si se trata de un DCS de Endress+Hauser, será necesario cambiar los terminales de entrada de la barrera de seguridad. Por favor, mida esa tensión; debe tratarse de una conexión sin tensión. Inténtelo