2017-06-28View Original

Thread Content

La empresa cuenta con un sensor de caudal de calidad Emerson, del modelo F200S, y un transmisor del modelo 1700. En el taller de producción, se sospecha que las lecturas indicadas son demasiado bajas. Les pido a todos ustedes que me indiquen qué métodos de verificación o solución existen. Nunca he tenido contacto con medidores de caudal de masa.
Reply #22017-06-28
Revise si en los encabezados de la tabla hay algún mensaje de alerta; por lo general, no es necesario prestarle atención, ya que normalmente no hay problemas. Si realmente se necesita una precisión mayor, se pueden modificar los parámetros o bien enviar el dispositivo a un instituto de calibración para que lo verifique
Reply #32017-06-28
Existen programas especializados que permiten conectar los medidores de flujo para realizar diagnósticos y buscar parámetros
Reply #42017-06-29
Verificar si hay alarmas; si no las hay. No te rindas. Dile que esos relojes de Emerson, valorados en cientos de miles, seguramente no funcionan bien; definitivamente hay algún problema con su funcionamiento. Seguro que las condiciones de funcionamiento no son buenas, seguro que es eso. ¿El conducto está en fase gas-líquido? Esta es la causa más común de errores.
Reply #52017-06-29
Verificar si hay alarmas; si no las hay. No te rindas. Dile que esos relojes de Emerson, valorados en cientos de miles, seguramente no funcionan bien; definitivamente hay algún problema con su funcionamiento. Seguro que las condiciones de funcionamiento no son buenas, seguro que es eso. ¿El conducto está en fase gas-líquido? Esta es la causa más común de errores.
Reply #62017-06-29
Verificar si hay alarmas; si no las hay. No te rindas. Dile que esos relojes de Emerson, valorados en cientos de miles, seguramente no funcionan bien; definitivamente hay algún problema con su funcionamiento. Seguro que las condiciones de funcionamiento no son buenas, seguro que es eso. ¿El conducto está en fase gas-líquido? Esta es la causa más común de errores.
Reply #72017-06-29
Verificar si hay alarmas; si no las hay. No te rindas. Dile que esos relojes de Emerson, valorados en cientos de miles, seguramente no funcionan bien; definitivamente hay algún problema con su funcionamiento. Seguro que las condiciones de funcionamiento no son buenas, seguro que es eso. ¿El conducto está en fase gas-líquido? Esta es la causa más común de errores.
Reply #82017-06-29
Verificar si hay alarmas; si no las hay. No te rindas. Dile que esos relojes de Emerson, valorados en cientos de miles, seguramente no funcionan bien; definitivamente hay algún problema con su funcionamiento. Seguro que las condiciones de funcionamiento no son buenas, seguro que es eso. ¿El conducto está en fase gas-líquido? Esta es la causa más común de errores.
Reply #92017-06-29
Podría tratarse de una fase gas-líquido, o bien de un tubo que no está completamente lleno. La falta de aislamiento térmico también puede afectar las mediciones
Reply #102017-07-17
Si el problema es que la pantalla del medidor de caudal de masa en sitio muestra valores de medición bajos. . . 1. Verificar el estado del medidor de flujo, en busca de alarmas ; 2. Verificar la configuración de los parámetros del medidor de caudal, principalmente Flowcal y Factor de medidor ; 3. Verificar/confirmar el punto cero del medidor de caudal ; 4. Contactar al fabricante. Por supuesto, siempre y cuando se asegure de que las condiciones de funcionamiento estén correctas.
Reply #112017-07-18
¿Cuál es la base de sus sospechas? No es que dude de que esto esté prohibido; por favor, infórmeme al respecto. Se acabó. Déjelos que expliquen sus motivos.
Reply #122017-07-18
En este caso, si el medidor de flujo funciona correctamente, solo puede ser sometido a inspección por un técnico calibrador.
Reply #132017-07-20
Los medidores de caudal de masa, una vez que se establece su rango de medición, son prácticamente sin mantenimiento; no hay partes que necesiten ser reemplazadas, a menos que sea el procesador central
Reply #142017-07-20
1. Por favor, solicite a un profesional que utilice el software para realizar la verificación. 2. El medio de proceso es líquido; se debe verificar que no existan burbujas u otros elementos que puedan causar un flujo bifásico. 3. Verificar si la forma de instalación cumple con los requisitos normativos. Incluye soporte, esfuerzos, etc.
Reply #152017-07-22
En nuestra fábrica también tenemos este problema. ¿Cómo lo resolvieron al final?
Reply #162017-07-24
Se puede ver la densidad del medio en la cabecera de la tabla; si la densidad está bien, el caudal suele ser normal
Reply #172017-07-26
1. El medidor de caudal de masa ha sido calibrado y cumple con los estándares del departamento de medición.
2. El coeficiente de caudal del medidor se ha introducido correctamente; si no es así, el medidor seguramente dará resultados erróneos.
3. El medidor tiende a tener desviaciones en el valor cero; en caso de que esto ocurra, es necesario restablecerlo según las especificaciones establecidas.
Reply #182017-07-26
De hecho, la precisión de los medidores de caudal de masa es bastante alta. Hay que verificar la dirección de instalación y la selección del medio para identificar el problema. Revisa el punto cero de referencia. Las inspecciones generales habituales no permiten determinar con precisión el caudalímetro; es necesario acudir a una institución especializada en evaluaciones. Personalmente, dudo que haya algún problema con la selección de las condiciones de operación
Reply #192017-07-27
Podría tratarse de una fase gas-líquido, o bien de un tubo no completamente lleno
Reply #202017-07-27
Preguntar es como no preguntar. La cantidad de información es insuficiente.
Reply #212017-07-28
Envíe una imagen de la instalación, por favor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.