Antes siempre pensé que los interruptores de límite de señal Namur utilizados en las válvulas no tenían el concepto de “abierto permanente” o “cerrado permanente”. Tampoco se indicaba en los planos de los instrumentos que el tipo Namur era de tipo cerrado permanente. Pero hoy descubrí que, en la documentación del fabricante, sí se indica claramente que se trata de un interruptor de tipo cerrado permanente; es decir, solo existe esa opción, y no la posibilidad de tenerlo tanto en modo abierto como en modo cerrado. ¿Cómo se debe entender esto?
Este tipo de interruptor de proximidad tiene solo un contacto normalmente cerrado. Si se elige en el lugar mismo el modo de conexión permanente o intermitente, hay que seleccionar el modelo adecuado. ¿Los contactos de señal de respuesta del válvula interruptora serán los contactos permanentes?
No lo entiendo muy bien. ¿Acaso la señal NAMUR no consiste simplemente en dos valores de corriente, para lograr un efecto similar al de una señal digital? ¿Acaso se considera que una corriente pequeña representa un estado de desconexión, mientras que una corriente grande representa un estado de conexión? Suele transportar grandes corrientes, ¿de ahí que se llame normalmente cerrado? Bueno, todo lo anterior es tontería.
Personalmente, creo que cuando no hay señal de activación, está en estado cerrado; si se activa la señal, pasa a estar abierto
¿El principio de señalización NAMUR no consiste en que se genere una corriente de 1,2 MA a 1,55 MA cuando un objeto metálico se acerca al sensor? ¿La corriente también tiene estado abierto y estado cerrado?
El principio de funcionamiento del interruptor de proximidad NAMUR es el siguiente: necesita una alimentación continua de aproximadamente 8 V. Dependiendo de la distancia entre el objeto metálico y el sensor, se genera una señal de corriente de intensidad variable. Cuando la corriente está entre 2,1 mA y 6 mA, el estado es 1 u “ON”; cuando la corriente está entre 0,35 mA y 1,2 mA, el estado es 0 u “OFF”. Cuando la corriente es inferior a 0,28 mA, se considera una falla de circuito abierto; cuando es superior a 6,5 mA, se considera una falla de cortocircuito.
En realidad, al realizar las pruebas, rara vez medimos la corriente; en su lugar, medimos directamente el voltaje, es decir, 4V y 8V. He realizado pruebas aquí: cuando el metal está cerca, la tensión es de 8.42 V y la corriente, de 0.56 mA (estado abierto). Cuando el metal está lejos, la tensión es de 4.18 V y la corriente, de 4.87 mA (estado cerrado). ¿Está bien?
En las instrucciones se indica que no se detectó que la placa de medición tenga un valor superior a 3 mA; se trata de un punto de cierre normal. Se detectó algo, sí
Muchas gracias por las explicaciones de todos ustedes
En realidad, se trata de cambios en la corriente eléctrica; también se puede entender como estados de baja resistencia y alta resistencia. Este SJ3.5N puede combinarse con el WE77 para obtener contactos secos.