Un problema de control en cascada del nivel y flujo de líquido.

2017-07-01View Original

Thread Content

En el control del nivel de líquido del tanque intermedio, el nivel de líquido y el flujo de alimentación generalmente se controlan en cascada. Me gustaría preguntar si alguien ha realizado un control en cascada con el material entrante. El destino de este tanque intermedio es el reactor intermitente. Por favor dame algún consejo. Gracias.
Reply #22017-07-01
Equivocado. Generalmente es con control de descarga, porque el siguiente equipo es una caldera de lotes. ¿Se puede conectar en cascada con
Reply #32017-07-01
Si un único circuito de nivel de líquido puede cumplir los requisitos, es mejor utilizar un ajuste de nivel de líquido. Si los requisitos de control son altos, utilice una cascada de nivel y flujo de líquido. En comparación con un solo bucle, el efecto de control es mejor y la inversión es mayor.
Reply #42017-07-01
¿No son lo mismo el flujo de alimentación y los materiales entrantes?
Reply #52017-07-01
El nivel de líquido en el tanque intermedio se estabiliza mediante el control en cascada del nivel de líquido de alimentación para garantizar la estabilidad del flujo hacia el reactor. Si la descarga se utiliza en cascada, el flujo de descarga inevitablemente fluctuará, lo que afectará al reactor y afectará la seguridad.
Reply #62017-07-02
El diseño de control en el diagrama de flujo es correcto. Lo que el cartel quiere decir es: ¿cambiarlo al método de control de descarga? Se puede realizar un control del programa de tiempo, pero esto es demasiado impreciso y fiable.
Reply #72017-07-02
¿Qué hacer si el nivel del líquido fluctúa si se controla en serie con el flujo de material entrante? ¿Qué debo hacer si el frasco está vacío?
Reply #82017-07-05
Gracias, hay algún problema con el control aquí. Un controlador controla dos válvulas de alimentación, lo que no es un control de rango dividido ni un simple control en cascada. :P
Reply #92017-07-05
Primero determine la relación entre sus dos flujos de alimentación.: ¿Seleccionar, agregar, proporción? Sólo después de una comprensión completa de la relación entre ambos se podrá implementar el plan de control.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.