Válvula antirritorno de segunda etapa de la centrifugadora

2017-07-01View Original

Thread Content

La salida de la señal es estable, el localizador funciona correctamente, las válvulas no presentan atascos y no hay fugas de aire. ¿Por qué, al pasar a modo automático, el sistema empieza a funcionar de forma irregular? Por favor, expertos, ayúdenme a analizar las causas
Reply #22017-07-01
Si el funcionamiento manual es normal, pero hay sibilancias automáticas, entonces no tiene nada que ver con los instrumentos en el sitio. .
Reply #32017-07-01
El compresor está controlado por el sistema 3C; la señal que se envía desde el interior es estable. Al principio, también sospeché que el problema se debía al PID, pero la señal de 4-20mA es estable
Reply #42017-07-02
En colaboración con los especialistas en procesos y diseño, así como con DCS, se trabaja conjuntamente para resolver el problema. Una vez que me ocurrió fue debido a que las tuberías de proceso eran demasiado largas. Esfuérzate más :)
Reply #52017-07-02
¿Qué marca de localizador se está utilizando?
Reply #62017-07-30
Comuníquese con el equipo de procesos, oprima el botón manual y vea si sigue habiendo dificultades para respirar. Si no las hay, significa que no se trata del válvula; entonces, revise el sistema de control, podría haber un problema en la configuración. Puede ser un problema con el localizador; intente cambiarlo. Cambiar el localizador no funciona; podría ser un problema con la barrera de seguridad. Inténtalo cambiándola. Ninguno de ellos resuelve el problema; busquen las causas en el proceso
Reply #72017-07-30
Gracias, aparte de la barrera de seguridad que no se cambió, todo lo demás ya está hecho
Reply #82017-07-31
¿Se ha resuelto el problema ahora? Si no, intenta cambiarlo por una barrera de seguridad. En otro mensaje encontré un problema similar al tuyo; al final, se solucionó cambiando la barrera de seguridad
Reply #92017-07-31
No se ha resuelto; la principal razón es que el sistema de control CCC no cuenta con barreras de seguridad adecuadas
Reply #102017-07-31
El CCC es de alta gama; nunca lo he usado. Pero, ¿acaso las barreras de seguridad no son compatibles? ¿No funcionan las de MTL o P+F?
Reply #112017-10-05
No es universal; es redundante, ya que puede funcionar tanto como entrada como como salida

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.