La salida de la señal es estable, el localizador funciona correctamente, las válvulas no presentan atascos y no hay fugas de aire. ¿Por qué, al pasar a modo automático, el sistema empieza a funcionar de forma irregular? Por favor, expertos, ayúdenme a analizar las causas
Si el funcionamiento manual es normal, pero hay sibilancias automáticas, entonces no tiene nada que ver con los instrumentos en el sitio. .
El compresor está controlado por el sistema 3C; la señal que se envía desde el interior es estable. Al principio, también sospeché que el problema se debía al PID, pero la señal de 4-20mA es estable
En colaboración con los especialistas en procesos y diseño, así como con DCS, se trabaja conjuntamente para resolver el problema. Una vez que me ocurrió fue debido a que las tuberías de proceso eran demasiado largas. Esfuérzate más :)
¿Qué marca de localizador se está utilizando?
Comuníquese con el equipo de procesos, oprima el botón manual y vea si sigue habiendo dificultades para respirar. Si no las hay, significa que no se trata del válvula; entonces, revise el sistema de control, podría haber un problema en la configuración. Puede ser un problema con el localizador; intente cambiarlo. Cambiar el localizador no funciona; podría ser un problema con la barrera de seguridad. Inténtalo cambiándola. Ninguno de ellos resuelve el problema; busquen las causas en el proceso
Gracias, aparte de la barrera de seguridad que no se cambió, todo lo demás ya está hecho
¿Se ha resuelto el problema ahora? Si no, intenta cambiarlo por una barrera de seguridad. En otro mensaje encontré un problema similar al tuyo; al final, se solucionó cambiando la barrera de seguridad
No se ha resuelto; la principal razón es que el sistema de control CCC no cuenta con barreras de seguridad adecuadas
El CCC es de alta gama; nunca lo he usado. Pero, ¿acaso las barreras de seguridad no son compatibles? ¿No funcionan las de MTL o P+F?
No es universal; es redundante, ya que puede funcionar tanto como entrada como como salida