En la cámara de las válvulas antirroto de la centrifugadora número dos no se emite señal; ¿funciona por sí sola? Razón por la cual solicitamos la orientación de los profesores

2017-07-01View Original

Thread Content

La salida de la señal es estable, el localizador funciona correctamente, las válvulas no presentan atascos y no hay fugas de aire. ¿Por qué, al pasar a modo automático, el sistema empieza a funcionar de forma irregular? Por favor, expertos, ayúdenme a analizar las causas
Reply #22017-07-10
¿Cuál es el actuador de su válvula?
Reply #32017-08-05
Se debe contactar al personal técnico para pasar a modo manual; aun así, la válvula de regulación sigue presentando fluctuaciones. Se puede intentar reemplazar el localizador y ver cuál es el resultado después de su instalación. Si las fluctuaciones persisten, es posible que el problema se deba a una señal inestable emitida por la barrera de seguridad. En ese caso, sería conveniente reemplazar la barrera de seguridad, ya que es más probable que sea ese el problema. He tenido el mismo problema con las barreras de seguridad térmica (P+F): la lectura de temperatura en el DCS fluctuaba (de forma intermitente, sin un patrón definido). Al revisar las resistencias térmicas y los conectores en el sitio, no se encontraron problemas. Finalmente, al reemplazar la barrera de seguridad, el problema se resolvió. ¡Pruebe a cambiar la reja de seguridad, propietario del post!
Reply #42017-08-05
El caudal de entrada de la centrifugadora y su velocidad de rotación suelen estar bajo control en serie; el controlador antivórtice del CCS emite señales para regular la válvula antivórtice. Dado que el sistema entra en estado de vibración cuando se opera en modo automático, pruebe primero a operarlo en modo manual. Si sigue habiendo vibraciones, debe comprobarse si la configuración del controlador anti-vibración es adecuada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.