La salida de la señal es estable, el localizador funciona correctamente, las válvulas no presentan atascos y no hay fugas de aire. ¿Por qué, al pasar a modo automático, el sistema empieza a funcionar de forma irregular? Por favor, expertos, ayúdenme a analizar las causas
¿Cuál es el actuador de su válvula?
Se debe contactar al personal técnico para pasar a modo manual; aun así, la válvula de regulación sigue presentando fluctuaciones. Se puede intentar reemplazar el localizador y ver cuál es el resultado después de su instalación. Si las fluctuaciones persisten, es posible que el problema se deba a una señal inestable emitida por la barrera de seguridad. En ese caso, sería conveniente reemplazar la barrera de seguridad, ya que es más probable que sea ese el problema. He tenido el mismo problema con las barreras de seguridad térmica (P+F): la lectura de temperatura en el DCS fluctuaba (de forma intermitente, sin un patrón definido). Al revisar las resistencias térmicas y los conectores en el sitio, no se encontraron problemas. Finalmente, al reemplazar la barrera de seguridad, el problema se resolvió. ¡Pruebe a cambiar la reja de seguridad, propietario del post!
El caudal de entrada de la centrifugadora y su velocidad de rotación suelen estar bajo control en serie; el controlador antivórtice del CCS emite señales para regular la válvula antivórtice. Dado que el sistema entra en estado de vibración cuando se opera en modo automático, pruebe primero a operarlo en modo manual. Si sigue habiendo vibraciones, debe comprobarse si la configuración del controlador anti-vibración es adecuada.