Actualmente, existe un sistema de control automático que utiliza una CPU Siemens 315-2PN DP. Hasta ahora, ha funcionado sin problemas. Hoy, de repente, se perdió la comunicación con la unidad central de control; las luces de la CPU comenzaron a parpadear. Al restablecer el suministro eléctrico, todo volvió a la normalidad, pero todos los valores de límites superior e inferior se reiniciaron a cero, por lo que es necesario volver a configurarlos. ¿Podría decirme cuál podría ser el problema?
Todos los valores de límite superior e inferior se han restablecido a cero. Esto debería significar que se ha realizado una inicialización, pero por lo general, los límites superior e inferior se convierten mediante FC105; son valores constantes. Mira, ¿es esto lo que se muestra a través de la comunicación por Memory?
Cuando se pierde la comunicación y la luz de la CPU parpadea, probablemente haya algún problema. Sin embargo, para saber cuál es el problema exacto, es necesario consultar la información de diagnóstico en ese momento. Al apagar y volver a encender, todo vuelve a la normalidad; esto solo oculta temporalmente la falla. En principio, cuando se vuelvan a presentar las condiciones que causaron la falla, el equipo se detendrá de nuevo. Los límites superior e inferior se reinician debido a que los valores límite no se inicializaron adecuadamente después del arranque en frío.
Bajo este sistema hay 10 estaciones de CPU de 200 (se trata de las CPUs de 10 unidades de vacío, que se comunican a través de EM277). Normalmente, algunas de estas unidades pierden energía eléctrica para ser reparadas, y en ese caso la estación deja de funcionar. En esos casos, la CPU315 indica un error de tipo BF, pero el sistema sigue funcionando normalmente. ¿Podría ser que la causa de esta falla que provoca el apagado del CPU esté relacionada con el hecho de que el CPU funcione con defectos durante mucho tiempo?
Bajo este sistema hay 10 estaciones de CPU de 200 (se trata de las CPUs de 10 unidades de vacío, que se comunican a través de EM277). Normalmente, algunas de estas unidades pierden energía eléctrica para ser reparadas, y en ese caso la estación deja de funcionar. En esos casos, la CPU315 indica un error de tipo BF, pero el sistema sigue funcionando normalmente. ¿Podría ser que la causa de esta falla que provoca el apagado del CPU esté relacionada con el hecho de que el CPU funcione con defectos durante mucho tiempo?
No lo he usado, no estoy seguro. Se pueden consultar las informaciones de diagnóstico una vez que aparecen los síntomas de fallo. Como método de comunicación Profibus basado en una estructura maestro-esclavo, cuando se llega a una estación que ha dejado de funcionar, se espera hasta que transcurra el tiempo de espera establecido antes de pasar a probar la siguiente estación, lo que hace que la comunicación sea más lenta. Se puede considerar no interrumpir el suministro de energía al PLC durante las reparaciones de la unidad.