Pido ayuda a los expertos: además de cumplir con los requisitos de longitud, ¿qué otros requisitos debe tener el tramo de tubería recta del disco de orificio? ¿Se puede soldar? ¿Cuáles son los requisitos para la soldadura en la brida de toma de presión de la placa de medición con brida de sujeción? Actualmente, la empresa ha adquirido muchas placas de orificio con aislamiento integrado. La longitud de los tramos de tubería recta no cumple con los requisitos, por lo que es necesario realizar soldaduras. ¿Esto afectará a la precisión de las mediciones? Espero que todos vengan a discutirlo
Reply #22017-07-03
Si la soldadura es lisa, no hay problema.
Reply #32017-07-04
Es preferible que no haya soldaduras en la sección de tubo recto. Si es necesario soldar, se puede utilizar la soldadura por arco con gas argón; así, se puede hacer un fondo de soldadura con este método, reduciendo las protuberancias dentro del tubo y manteniéndolo lo más liso posible.
Reply #42017-07-04
Transición suave. ¿O toda la placa de derivación?
Reply #52017-07-04
Estrictamente hablando, la precisión de la medición seguramente tendrá un impacto; depende de los requisitos de precisión que usted esté dispuesto a aceptar. La longitud de su sección recta no cumple con los requisitos (¿en cuánto difiere de los requisitos estándar?) Si es necesario soldar, primero debe elegir las tuberías externas (el diámetro interno de las tuberías debe ser lo más similar posible al de los tramos rectos, y su superficie interior debe cumplir con los requisitos). El método de soldadura debe ser el mismo que se mencionó anteriormente: soldadura por arco de argón como capa base. Además, es importante asegurarse de que las tuberías estén bien alineadas (es necesario garantizar estrictamente que las tuberías tengan el mismo eje).
Reply #62017-07-07
Requisitos para el tramo de tubería recta en la instalación de la placa de orificio: 10D por delante y 5D por detrás; D es el diámetro de la tubería.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.