Thread Content
Hola a todos. Recientemente me he encontrado con un problema extraño; por favor, ayúdenme a analizarlo. 2 salidas AO independientes a 2 convertidores de frecuencia en ubicaciones diferentes en el sitio. La falla se manifiesta de la siguiente manera: de forma intermitente (cada una o dos semanas), se produce una disminución en la corriente de los 2 convertidores de frecuencia, al mismo tiempo que disminuye también la presión en la salida del motor. Se han reemplazado las tarjetas DCS, los tableros de terminales y los convertidores de frecuencia. El problema no se ha resuelto. La resistencia de puesta a tierra del blindaje de los cables de señal está dentro de los límites normales. Aparte de que el cable no se ha reemplazado. ¡Primero, gracias a todos! ¿Existe alguna solución?
Ponga un cable temporal y pruébelo; así lo sabrá
Intente usar un cable temporal; si eso no funciona, entonces vuelva a configurarlo. Si aún así no funciona, tendrá que averiguar si hay alguna otra interferencia. ¿Cambia también la corriente cuando se producen cambios? ¿Podría haber fuentes de interferencia importantes?
¿Tiene usted un aislador de señales entre el DCS y el convertidor de frecuencia?
Voy a intentar añadir 2. No sé si funcionará o no.
Lo clave son 2 circuitos independientes y 2 convertidores de frecuencia independientes. Que aparezcan al mismo tiempo resulta extraño, la verdad.
Propietario, ¡esto es un problema de interferencia! Si no hay problemas en la inspección de las tarjetas y los cables (primero, que cumplan con las especificaciones de diseño e instalación), entonces hay que considerar el problema de las interferencias entre las señales. Además, el convertidor de frecuencia es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente continua y viceversa; por lo tanto, en teoría, podría haber interferencias causadas por las altas tensiones generadas por el convertidor. Por eso, se recomienda lo siguiente: 1. Añadir aislamiento entre el sistema DCS y el convertidor de frecuencia (usar barreras de aislamiento para las señales analógicas, y relés de aislamiento para las señales digitales) ; 2. Ajustar adecuadamente los parámetros PID del circuito de control para evitar fenómenos de acoplamiento.
Gracias, voy a instalar un aislador de señales.