Después de apagar y reiniciar el sistema: 1. Algunos valores de alarma de los procesos han cambiado. ¿Es posible restablecerlos? 2: ¿Qué se hace cuando la pantalla de control del solenoide muestra una situación diferente a la real en el sitio (el control central lo tiene apagado, pero en el sitio está encendido)?
1. Después de un apagado y reinicio, los valores de alarma del proceso cambian. Si realiza modificaciones temporales en la pantalla, estas se perderán al apagar el equipo. Es necesario modificarlos dentro del programa y luego cargarlos en la CPU, de esta manera no se perderán. Las modificaciones temporales también se pueden realizar en WICC, pero al cortarse la electricidad, volverán a los valores originales. 2. La válvula electromagnética no tiene retroalimentación. Lo que se debe ver es el estado de la válvula; si se trata de una válvula electromagnética, debería obtenerse la instrucción correspondiente a dicha válvula. En este caso, la válvula está abierta, pero la indicación indica que está cerrada. Se trata de una válvula FO; su descripción no es clara.
1. Se puede modificar, busque a un profesional. 2. Probablemente el cable esté conectado al revés, ¿los demás posiciones de la válvula también están invertidas?
1. Es necesario descargar los diversos valores de alarma; si se realiza el ajuste directamente en Setp7, es preciso hacer un upload para mantener la consistencia tras el reinicio final. Se estima que la segunda pregunta no se formuló con claridad; si hay discrepancias, hay que verificar cuál es la situación real, ya sea en el lugar donde se encuentra el equipo o según lo que muestra el panel de control, y luego corregirlo.
1. Utilice bien las funciones de descarga y carga. Por lo general, al usar setp7 para la depuración, es necesario cargar los parámetros de configuración finales en la computadora principal; de esta manera, al reiniciar todo estará sincronizado, y los parámetros de depuración no se perderán al descargar el programa. El segundo problema es encontrar el estado real y luego cambiarlo para que se muestre correctamente.
Los parámetros se pueden modificar de nuevo a través de la pantalla táctil. Con respecto a la válvula electromagnética, creo que te refieres a la retroalimentación, ¿verdad? Si la respuesta de la válvula es inversa, puede ajustar los cables directamente en el sitio. Si se refiere a que la orden para la válvula electromagnética es inversa (lo cual es poco probable), entonces basta con aplicar la operación de complemento a DO en Step 7. No sé si lo he entendido bien; es solo una sugerencia
Si se trata de un programa de descarga bajo PCS7, existe una opción: “Lectura de parámetros”. Esta opción debe marcarse, ya que permite guardar los parámetros PID y los valores de alarma. En el mantenimiento habitual, se deben hacer copias de seguridad periódicas de los programas; de esta manera, incluso si hay un fallo al descargarlos, se podrá recuperar la versión anterior, evitando así que uno se sienta frustrado.