Estoy seguro de que, al igual que yo, en el trabajo diario uno se encuentra con muchas “cosas extrañas”. Algunas son imposibles de entender, mientras que otras se logran comprender después de mucho pensar. Bienvenidos a compartir estos hechos extraños y a discutirlos juntos.
Reply #22017-07-04
Misma ciudad, bajo el mismo cielo. Separados por un río: de un lado, cielo despejado; del otro, lluvia torrencial. ¿Cómo se deben interpretar tales visiones? Ruego al maestro que me brinde su sabiduría.
Reply #32017-07-04
Por un lado, el mar; por el otro, las llamas.
Reply #42017-07-05
Una vez, un distribuidor eléctrico instalado dentro de un armario, junto con un medidor de nivel por radar de dos cables, generaba una señal de 4–20 mA hacia el PLC; dicha señal era de aproximadamente 18 mA, lo cual representaba un nivel de líquido superior al real. Inspección en sitio: el nivelador recibe una alimentación de 18,6 V y genera una salida de 10 mA en múltiples puntos. Durante las pruebas en la instalación, se midió una resistencia de más de 1 kΩ en el terminal del distribuidor cuando había una desconexión en el circuito. Después de cambiar el núcleo del cable, todo funciona normalmente.
Reply #52017-07-05
Durante un turno de trabajo, los valores medidos por un caudalímetro electromagnético fluctuaban constantemente. Al ir al lugar para inspeccionar, todo parecía estar normal. Luego revisé los cables de tierra, y también estaban en orden. Después intercambié la posición de otro cable de señal; tras eso, los valores volvieron a ser normales. Al volver a colocar los cables en su posición original, las fluctuaciones desaparecieron. Hasta hoy no entiendo cómo se solucionó el problema
Reply #62017-07-06
Originalmente era un tema de control, pero tras su publicación no hubo respuesta satisfactoria. Hoy voy a probar suerte con los indicadores. Anteayer, hubo problemas en el circuito de control personalizado ECS100-DCS de Zhejiang Zhongkong; sin embargo, la causa no está clara. 1. Los cuatro puntos donde se produjeron los problemas estaban localizados en los primeros cuatro canales de la tarjeta AI. 2. Según las tendencias, primero cambiaron los valores MV, y luego los valores PV. 3. Las salidas AO relacionadas con estos circuitos se encontraban en diferentes tarjetas AO, distribuidas en diferentes gabinetes. 4. Los cambios en los valores MV duraron unos 5 segundos; en algunos casos, la forma era triangular invertida, y en otros, triangular recta. 5. Aparece por primera vez, y el tiempo que dura es breve. ¿Alguien puede ayudar a analizarlo?
Reply #72017-07-06
A veces, por más que intentas encontrar algo, no lo puedes hallar; pero si lo buscas después de un rato, ¡ahí está! ¡Es muy extraño!
Reply #82017-07-07
No se puede decir que haya alguna anomalía en las 4 IA, ya que no hay cambios en el valor PV; son los valores MV los que presentan anomalías. El valor PV responde de manera adecuada a las fluctuaciones del MV.
Reply #92017-07-07
¿Quieres decir que hay una conexión en el interior del cable, o que los hilos de cobre se han dañado y están en contacto con la capa de aislamiento, o que los hilos de cobre están conectados a tierra?
Reply #102017-07-07
¿Se ha medido la resistencia de puesta a tierra del cable de tierra? Creo que debe ser debido a alguna interferencia
Reply #112017-07-07
No se me ocurre. El administrador debería proporcionar un gráfico detallado de las tendencias, uno ampliado a dos minutos, para analizar las tendencias por segundo. La verdad es que nunca me he encontrado con este tipo de problema
Reply #122017-07-07
Quiero decir que, moderador, la calidad de la imagen es realmente pésima; no se puede ver nada con claridad
Reply #132017-07-07
Se ha ampliado al máximo. Descripción: 1. Cuando no hay cambios en PV, SV y AM en los circuitos de control convencionales 1 y 4, el MV cambia (de su valor actual al máximo o mínimo). Este cambio en MV provoca fluctuaciones en PV, lo que lleva a pasar manualmente al modo de operación manual.
Reply #142017-07-07
Existe un solo caso en la historia: se trataba de un pHmetro de fabricación nacional. Al medir su salida por separado, los valores entre 4 y 20 mA eran normales. Al medir la entrada DCS por separado, también se obtenían valores normales entre 4 y 20 mA. Pero cuando se conectaban ambos dispositivos, aparecía un desvío en la corriente. Por último, se puede cambiar el rango de salida.
Reply #152017-07-07
Ya no está claro. Pero el problema del sistema de control actual es que el intervalo de registro es de un segundo; por lo tanto, si hay cambios en la señal durante ese tiempo, no se registran. Hemos tenido problemas similares aquí; parece que los cambios que ocurren dentro del intervalo de registro no se registran
Reply #162017-07-07
En nuestro servidor de puerto serie MOXA NPORT 5630, una de las líneas se daña constantemente a causa de los rayos. Es algo extraño, ya que las otras 4 líneas nunca se ven afectadas por los rayos. El diagrama de conexiones es el siguiente
Reply #172017-07-08
1. No es uno en particular, es el todo. 2. La resistencia interna de la escala de corriente del multímetro es mucho menor que la resistencia del canal DCS; por lo tanto, la corriente puede fluir sin problemas.
Reply #182017-07-08
Hay muchas cosas extrañas, pero al final resulta que todo es culpa nuestra.
Reply #192018-03-08
Sí, parece que el aislamiento entre los dos hilos conductores no es bueno; hay fugas de corriente. La tensión de 24V disminuye al llegar a los instrumentos. La señal de corriente que recibe el distribuidor es mayor que la que emiten los instrumentos; en realidad, se trata de la suma de la corriente emitida por los instrumentos y la corriente resultante de las fugas eléctricas entre los hilos.
Reply #202018-03-09
¿Existe una electricidad inducida, es decir, una electricidad ficticia? Al intercambiarlos, esa electricidad ficticia se libera y entonces todo vuelve a la normalidad
Reply #212018-03-09
Anoche tuve turno de noche, y mis colegas dijeron que ya no ronco. Es algo muy extraño. Creo que está enfermo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.