La válvula de regulación Azbil hace ruidos; por favor, ayúdenme a analizar la causa.

2017-07-05View Original

Thread Content

En la reacción del proceso, un transmisor de caudal de vapor de 1,0 MPa mostraba fluctuaciones. Tras examinar las curvas y el transmisor en sitio, se descartó un problema en el transmisor de caudal. Se volvió a inspeccionar la válvula de regulación de ese flujo, y se observó que la válvula presentaba pequeñas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Se pidió a los técnicos especializados que operaran la válvula en modo manual, pero las fluctuaciones continuaron. Tampoco se detectaron fugas de gas. Se dedujo, inicialmente, que podría tratarse de un problema con el localizador. Se pasó el sistema a modo de bypass y se reemplazó el localizador por uno nuevo. Después de realizar las pruebas necesarias, el sistema funcionó sin problemas durante tres o cuatro horas. Sin embargo, luego volvieron a aparecer las mismas fluctuaciones. Al medir las señales provenientes de la barrera de seguridad, se comprobó que estaban bastante estables. Más tarde, se sospechó que podría tratarse de una inestabilidad intermitente en la señal de salida del barrera de seguridad. Se reemplazó la barrera de seguridad por otra de marca Beckhoff. Ahora, ya ha funcionado sin problemas durante diez horas. ¿Esto significa que el problema era realmente la barrera de seguridad? ¿Qué otras causas posibles podrían provocar este fenómeno?
Reply #22017-07-05
La alta resistencia del vástago de la válvula de regulación también puede causar sobresaltos en dicha válvula.
Reply #32017-07-05
¿Cuál es la diferencia de presión entre las válvulas anterior y posterior? ¿A qué nivel se encuentra actualmente la posición de la válvula? Tampoco se puede descartar la posibilidad de que las vibraciones sean causadas por ruidos
Reply #42017-07-05
La razón es que la válvula seleccionada es demasiado grande, por lo que la diferencia de presión es baja
Reply #52017-07-05
¿Hay algún amplificador en la línea de aire de la válvula? Si es así, se puede aflojar ligeramente el tornillo de ajuste, es decir, reducir un poco la sensibilidad. Si se sospecha que el problema está en la barrera de seguridad, se puede utilizar un generador de señales para enviar una señal y ver si la válvula sigue funcionando.
Reply #62017-07-05
Si la diferencia de presión supera los valores establecidos, esto causará fluctuaciones en la válvula de regulación. Sería mejor volver a utilizar el bypass para probar la válvula de regulación y observar en el sitio si sigue habiendo vibraciones
Reply #72017-07-05
La apertura normal de la válvula es del 55%, por lo que el tamaño de la válvula no debería ser un problema.
Reply #82017-07-05
Al principio no miré tus gráficos. Cuando operabas en modo manual, ¿fueron al lugar para ver si la válvula realmente se movía? Si se movía, eso indicaría que hay un problema con la válvula; si no se movía, entonces el problema estaría en el medidor de flujo. En tus gráficos, el flujo debería ser proporcional a la posición de la válvula, pero en tu caso es inversamente proporcional. Eso claramente no está correcto. Este fenómeno se debe a las fluctuaciones en el flujo, lo cual a su vez provoca fluctuaciones en la válvula. A juzgar por esta curva, el problema no está en la válvula, sino que debe ser un problema del medidor de caudal; se trata de saber si se trata de un medidor de tipo placa perforada o de tipo vórtice. Además, se debe verificar en el proceso si hay golpes de ariete en las tuberías
Reply #92017-07-05
Pase el localizador al modo de campo, ajuste manualmente la posición de la válvula al 50 % y vea si la válvula tiende a cerrarse en la posición de fallo
Reply #102017-07-07
No sé si su localizador cuenta con la función HART. Puede verificar los valores de entrada y salida del localizador para determinar si el problema radica en la señal. Yo también he tenido situaciones similares: las fluctuaciones en las válvulas de control causaban variaciones de presión. Después de revisarlo todo, no se encontró ningún problema. Al final, se utilizó una manivela (esta válvula de control cuenta con una manivela) para mantener fija la apertura de la válvula, pero las fluctuaciones continuaron. Finalmente, se pidió a los encargados de la producción que investigaran la causa, pero tampoco se obtuvo ningún resultado.
Reply #112017-07-07
Ya había visto este fenómeno antes, pero se trataba de las válvulas de filtrado y reducción de presión; se reemplazó una gran cantidad de ellas
Reply #122017-07-30
El problema con la barrera de seguridad es bastante grave. Al cambiar el posicionador, la conexión se interrumpió; después de volver a conectarla, todo funcionó durante tres horas. Al cambiar la barrera de seguridad, el sistema funcionó durante más de 10 horas. Es posible que haya una gran resistencia en el vástago de la válvula de control. Ya se pasó al modo manual, pero no hay señal desde el panel de control, por lo que la válvula no se puede regular. Para elegir la solución adecuada, hay que considerar si hubo problemas durante el funcionamiento anterior y si hay cambios significativos en los parámetros del proceso. Probablemente no haya esos problemas. Creo que el enfoque del equipo técnico es correcto. Al final, parece que el problema radica en la barrera de seguridad del circuito. ¿Podrían informarnos si ya se ha resuelto este problema?
Reply #132017-07-30
Al igual que la válvula antirritón de dos etapas de nuestra empresa, pruebe a cambiar también la barrera de seguridad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.