¿Qué significa que se encienda la luz indicadora del fusible de alimentación del gabinete de instrumentos?

2017-07-06View Original

Thread Content

Maestros, quisiera hacerles una pregunta: ¿alguien sabe qué significa que la luz roja esté encendida en la imagen?
Reply #22017-07-06
Es posible que sea así: 1. En la parte superior de la caja eléctrica, el color amarillo indica la fase A de la corriente eléctrica; el color verde indica la fase B, mientras que el color rojo indica la fase C. 2. En el circuito de control, el color rojo indica que el equipo está en funcionamiento, el color verde indica que el equipo está detenido, y el color amarillo indica que hay algún problema con el equipo
Reply #32017-07-06
Buenos días, ¿sabe qué componente es el que está iluminado en la imagen?
Reply #42017-07-06
Solo respondo al instante para completar la tarea. No he visto tu publicación, no lo tomes en serio
Reply #52017-07-06
Debería ser que el seguro está roto, hay que cambiarlo
Reply #62017-07-06
Parece que no, el equipo funciona normalmente
Reply #72017-07-07
¿Esto son terminales de distribución de alimentación? Por lo general, en el fusible del terminal de 24VDC+ hay un diodo emisor de luz. Ya que dices que el seguro no está dañado, eso resulta un poco extraño. Tome una foto más nítida de los terminales, o indique el modelo de los mismos.
Reply #82017-07-07
Cuando nos ocurre esto, seguramente es que el fusible del seguro se ha quemado
Reply #92017-07-07
Por lo general, en este caso es el fusible el que se ha quemado. Si el equipo funciona normalmente, entonces pruebe cambiando el terminal
Reply #102017-07-08
Estos deben ser los terminales de la fuente de alimentación de 24 V. El hecho de que la luz roja esté encendida indica que el circuito está interrumpido; puede ser que el fusible se haya roto, o bien que haya algún punto en el circuito que esté dañado. Pero, por lo general, sirve como una advertencia de que hay un cortocircuito en el fusible.
Reply #112017-07-09
Si el fusible se daña, la luz se enciende, lo que indica que es necesario reemplazarlo.
Reply #122017-07-09
En condiciones normales, el fusible está en paralelo con el circuito en serie formado por el LED y las resistencias de varios kilovatios. Dado que la resistencia del fusible es cero, la corriente fluye a través del fusible, y la luz del LED no se enciende. Debido a un cortocircuito entre el polo positivo de la fuente de 24 V y tierra, el fusible se funde. En este caso, la corriente fluye a través del LED y las resistencias, y la luz del LED se enciende. Es necesario verificar si existe algún cortocircuito en los cables; si desaparece, entonces se debe reemplazar el fusible
Reply #132017-07-14
Seguro que es el seguro el que está roto. Debes haber visto mal
Reply #142017-07-17
Sí, me equivoqué. Fue un fallo en uno de los componentes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.