Thread Content
Buenos días a todos: ¿Se puede conectar directamente la sonda de vibración piezoeléctrica Bentley a los canales AI activos de un PLC o DCS, sin necesidad de la tarjeta de E/S analógica dedicada Bentley 3500? Gracias
¿Qué modelo es? Bentley o algún otro que tenga un transmisor de corriente
Sensores de velocidad piezoeléctricos 330500 y 330530
Por supuesto, eso no es posible. La señal proveniente del sensor en el sitio debe ser recibida por su transmisor, quien a su vez la convierte en una señal de 4-20 mA o en una señal de comunicación. Es como si los elementos de medición de un medidor de caudal electromagnético de tipo separado pudieran conectarse directamente a su sistema de control, ¿verdad? La lógica es la misma
Por el modelo que tienes, parece que se trata de una medición de la vibración de la carcasa
Bueno, ¿es razonable utilizar sensores de vibración piezoeléctricos para medir las vibraciones del rodamiento en las direcciones horizontal y vertical en las turbinas de la estación de energía? ¿Qué tal usar una sonda de corriente eletromagnética? ¿Cuál es el mejor? Gracias
Sí, misma pregunta sobre cómo usar este sensor
No es posible. Debe utilizarse junto con las tarjetas de la serie 42 del vibrómetro Bentley 3500; se puede configurar para que genere una salida de amplitud o velocidad de vibración
Parece que no funciona; la señal es especial
No, el voltaje de funcionamiento del sensor Bentley es de +10V y -10V; solo a través de un convertidor 3500 se puede transformar en una salida de 4~20mA. Por lo tanto, no se puede conectar directamente a la tarjeta DCS.