Hay un problema con la instalación; la tubería de medición de caudal debería estar orientada 45 grados hacia arriba. Pero, en cuanto se enciende el ventilador, este alcanza su rango máximo de funcionamiento. ¿Podrá la orientación de la tubería hacia arriba resolver el problema del rango máximo?
Hermano, lo que estás midiendo es la diferencia de presión. ¿Has comprobado también si hay obstrucciones en la zona donde se reduce el diámetro del tubo? Si se trata de gas, eso no tiene nada que ver con la ubicación de instalación
Lo que se mueve es el gas; existe este problema con el caudal de retorno, y también con el caudal de ambos ventiladores: no hay obstrucciones en las zonas de estrechamiento
Debería existir un documento de especificaciones del producto, calculado en función de las condiciones de su proceso de fabricación. En él se deberían indicar los requisitos de instalación, el rango de medición, qué tipo de instrumento de medición es adecuado utilizar, etc. Todo esto es necesario para que la lectura sea correcta. Si se supera el rango, también se mostrará como si estuviera en el rango máximo.
Parece que se trata de un dispositivo nuevo; o bien el cálculo del cuello de botella es demasiado bajo, o bien el rango de medición está ajustado en un valor demasiado bajo. Habla con el equipo de diseño al respecto
Ya está resuelto, ¡gracias a las sugerencias y el contacto de todos ustedes!
Jeje, fue un error simple: había obstrucción en la tubería, ¡pero ya está resuelto!