¿Por qué no se puede leer el calculador lógico DELTAV SIS?

2017-07-08View Original

Thread Content

Recientemente empecé a trabajar con el sistema DELTAVIS de Emerson. Solo tengo un conocimiento superficial del mismo. El sistema DELTAVIS de la fábrica presentaba un problema en su calculador lógico SLS 1508. Reemplacé ese componente por uno de repuesto. Las luces indicadoras del nuevo calculador lógico parpadeaban alternativamente entre las luces 1 y 2, y entre las luces 3 y 4. Un minuto después, solo la luz 1 permanecía encendida, mientras que la luz 4 seguía parpadeando. No había ninguna información que se mostrara en el sistema. ¿Qué está pasando? Por favor, que alguien que sepa de DLETAV SIS responda.
Reply #22017-07-08
El SLS 1508 suele tener una configuración redundante. Después de cambiarlo, las luces 1 y 2, y 3 y 4 parpadean alternativamente cada minuto, mientras el módulo realiza su prueba de arranque. Después, solo una luz permanece encendida, mientras que las 4 luces parpadean. La explicación oficial es: ya está en uso, no está configurado o se encuentra en proceso de configuración. Parece que lo nuevo está sincronizándose con el ACTIVE SLS 1508; una vez que se complete la sincronización, todo debería estar bien. Cuando el 1 y el 4 estén siempre encendidos, todo volverá a la normalidad.
Reply #32017-07-10
Entonces, si está siempre en modo sincronizado, ¿cómo se puede solucionar para que funcione correctamente?
Reply #42017-07-10
Al igual que en los sistemas DCS, después de reemplazar las tarjetas de control en los sistemas SIS, es necesario volver a cargar el programa de configuración original; Si las 4 luces parpadean continuamente, significa que la descarga del programa de configuración no tuvo éxito. Es posible que el sistema no soporte la función de descarga automática; en ese caso, será necesario realizar los ajustes manualmente ; También es posible que haya cambios en la configuración lógica, lo que requeriría una reconfiguración.
Reply #52017-07-10
Al igual que en los sistemas DCS, después de reemplazar las tarjetas de control en los sistemas SIS, es necesario volver a cargar el programa de configuración original; Si las 4 luces parpadean continuamente, significa que la descarga del programa de configuración no tuvo éxito. Es posible que el sistema no soporte la función de descarga automática; en ese caso, será necesario realizar los ajustes manualmente ; También es posible que haya cambios en la configuración lógica, lo que requeriría una reconfiguración.
Reply #62017-07-10
Al igual que en los sistemas DCS, después de reemplazar las tarjetas de control en los sistemas SIS, es necesario volver a cargar el programa de configuración original; Si las 4 luces parpadean continuamente, significa que la descarga del programa de configuración no tuvo éxito. Es posible que el sistema no soporte la función de descarga automática; en ese caso, será necesario realizar los ajustes manualmente ; También es posible que haya cambios en la configuración lógica, lo que requeriría una reconfiguración.
Reply #72017-07-10
Si se retira la tarjeta SIS y luego se vuelve a instalar, es necesario descargarla de nuevo; de lo contrario, no funcionará
Reply #82017-07-11
Ya se ha realizado la prueba de autodiagnóstico; eso significa que esta nueva pieza de repuesto está en buen estado, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.