En el sistema DELTAV de nuestra fábrica, debido a una interrupción repentina de energía, los valores acumulados de algunos instrumentos de medición se reiniciaron automáticamente. ¿Cómo se pueden recuperar los datos originales de esos valores acumulados?
He tenido problemas similares: si se agota la batería, se pierden todos los datos en línea. Personalmente, creo que no hay forma de recuperarlo.
¿Es del propio instrumento o del sistema superior? Si se trata del propio instrumento, consulte el manual de instrucciones. Solo aquellos que cuentan con batería de respaldo pueden conservar los datos acumulados; de lo contrario, no será posible recuperarlos y solo quedará la opción de consultar los registros de las curvas del sistema.
Se han perdido los datos en tiempo real de los bloques de acumulación en modulel, por lo que se ha reiniciado la acumulación.
¡Gracias! Nuestra fábrica utiliza instrumentos FF; los instrumentos en el sitio no tienen función de acumulación, ya que esta es realizada por el sistema DCS.
¡Gracias! Nuestra fábrica utiliza instrumentos FF; los indicadores en el sitio no tienen función de acumulación. La acumulación se realiza a través del sistema DCS. Según tengo entendido, se puede modificar esta función desde los parámetros de configuración del DCS, pero no sé cómo hacerlo.
También usamos instrumentos FF. Por ahora no se puede acumular; hay que verificar si los parámetros del módulo de puntos están correctos, y también revisar los parámetros del módulo de fecha y hora. La forma de configuración debería ser más o menos la misma