En un tanque cerrado, se usa una brida doble para medir el nivel del líquido, pero la brida inferior (lado de alta presión) no está instalada en el fondo del tanque. Cuando el nivel del líquido es inferior al diafragma inferior, LT muestra 0%. Dado que el diafragma inferior no está instalado en el fondo del tanque, ¿la pantalla LT seguirá siendo negativa a medida que desaparezca el nivel del líquido?
Reply #22017-07-19
Normalmente no será negativo porque la presión en los lados de alta y baja presión es la misma y la diferencia de presión es cero.
Reply #32017-07-20
No, el rango de medición sólo está relacionado con los dos puntos de presión y la densidad del medio.
Reply #42017-07-20
Una vez que haya reparado el tubo capilar y el transmisor, deberá moverlos para que se muestren correctamente.
Reply #52017-07-20
No se mostrarán valores negativos. Si se muestra, realice la calibración a cero.
Reply #62017-07-20
Lo mejor es que lo experimentes tú mismo, es muy fácil de operar.
Reply #72017-07-20
No, después de la instalación, se debe calibrar el punto cero sin alimentar materiales. Una vez calibrado el punto cero, se puede poner en uso.
Reply #82017-07-20
No. El principio del manómetro de nivel de presión diferencial es que la diferencia de presión entre las dos bridas se convierte en la altura del líquido. El nivel del líquido está por debajo del lado de alta presión. La presión sobre las dos bridas es la misma. El nivel del líquido muestra 0 y no será un valor negativo. A menos que la migración del punto cero no se realice bien durante la instalación y la depuración, uno se desviará después de un uso prolongado.
Reply #92017-07-20
No, las presiones superior e inferior son las mismas. Si no hay diferencia de presión, solo mostrará 0.
Reply #102017-07-20
No lo mostraré hermano. Cuando el material es más bajo que el reborde inferior, la teoría mostrará 0. Considerando la desviación, el valor puede estar alrededor de 0. ¿Entiendo?
Reply #112017-07-20
Creo que también podrías intentarlo y recordarlo con firmeza.
Reply #122017-07-21
No, solo mostrará cero si es más bajo que el reborde inferior.
Reply #132017-07-21
En primer lugar, aclaremos que el rango de medición de la brida doble lateral es desde la brida inferior hasta la brida superior. No se pueden medir otros niveles de líquido, ya sean altos o bajos. Las bridas dobles generalmente se instalan de lado a lado, tal como se muestra en el póster. Entonces, aquí hay dos tipos de configuraciones de nivel de líquido. 1. Si la brida inferior es el punto cero, entonces la presión y el nivel del líquido son completamente proporcionales. No se requiere migración. Se puede utilizar directamente después de configurarlo. Cuando el nivel del líquido alcanza la brida inferior y más abajo, el nivel del líquido es 0. 2. Tomando el fondo del tanque como punto cero, entonces es necesario realizar la migración, es decir, el valor de 4 mA corresponde a la presión en el fondo del tanque, que es una presión negativa. Por supuesto, esta doble brida de presión negativa no se puede medir. Esto es sentido común. Finalmente se adjunta un tutorial sobre migración de nivel de líquido. Siempre he pensado que la migración es restablecer una relación correspondiente entre el valor de 4~20mA y el valor que queremos. Eso es todo. No se necesita ninguna fórmula. Debido a que la presión estática corresponde linealmente al nivel del líquido, el ajuste del rango también es muy conveniente. Supongamos que hay un tanque de 1,7 m de altura, el rango de medición del nivel de líquido debe ser de 0 a 1,6 m y el punto de presión está a 0,1 m. Si el punto de presión es el punto cero, entonces el rango de presión debe ser 0~16kPa, correspondiente al rango 0~1,6 ; Si se toma el fondo del tanque como punto cero, entonces 1,6 m debe ser 20 mA, correspondiente a una indicación de cambio de presión de 15 kPa, 0,1 m (punto de toma de presión) debe ser 5 mA, correspondiente a una indicación de cambio de presión de 0, 0 m debe ser 4 mA, correspondiente a una indicación de cambio de presión de -1 kPa (por supuesto, el cambio de presión no puede medir la presión negativa), y el rango de cambio de presión debe restablecerse a -1 ~ 15 kPa. El nivel de líquido real no se puede medir por debajo de 0,1 m, lo que significa que el nivel de líquido más bajo mostrado por la computadora host del DCS es 0,1 m.
Reply #142017-07-22
Por supuesto que no, no se puede medir si es inferior al lado de presión positiva. La segunda situación mencionada en el punto 17 no tiene ningún sentido. Siempre que sea más bajo que el lado de presión positiva, ya sea que muestre 0 mo 0,1 m, le indica que ya es más bajo que el lado de presión positiva. No sabes cuánto es realmente.
Reply #152017-07-29
Si se muestra un valor negativo, significa que migró incorrectamente.
Reply #162017-08-02
Generalmente, después de la instalación, se debe realizar una migración del rango según el sitio para determinar cómo medir con mayor precisión.
Reply #172017-08-03
Sí, no importa si tiene un tubo capilar o un tubo de presión, siempre y cuando realice la migración, será

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.