Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por xzzgjxmf el 22/07/2017 a las 13:54. Como indica el título, la presión de salida se ajusta de forma dinámica (cuando la válvula manual está abierta para llenar el recipiente con presión), o de forma estática (cuando la válvula manual está completamente cerrada después de la válvula automática, lo que genera contrapresión).
Lo mejor es ajustar la presión de contrapresión a cero (primero hay que conocer la relación entre la presión de cierre y la presión de funcionamiento dinámico), luego abrir la válvula para ponerla en marcha; si la presión no cumple con los requisitos, se puede realizar un ajuste fino adicional.
El propósito de las válvulas de regulación automática es ajustar automáticamente la presión que se necesita controlar en el proceso, sin necesidad de intervención manual. Si se cierra completamente la válvula manual, entonces no tiene sentido. La válvula debe ajustarse mientras el proceso funciona normalmente, para encontrar una presión de ajuste adecuada. Antes de utilizar la válvula, se puede configurarla según la presión diseñada. Si el efecto del ajuste no es satisfactorio, se puede realizar un ajuste fino posteriormente
En principio, las válvulas de tipo autónomo no requieren ajuste ni calibración después de su fabricación. La precisión de ajuste de estas válvulas es baja, y también existe un gran error en los valores de presión de ajuste. Según la imagen, debería haber un manómetro en el lugar donde se encuentra la válvula. Si el error de ajuste de la válvula es demasiado grande, entonces se debe realizar un ajuste fino utilizando el manómetro que se encuentra allí. Lo ideal es solicitar que los técnicos especializados vayan al lugar.
La última edición de este mensaje fue realizada por cqdfwy el 3 de agosto de 2017, a las 11:58. Por aquí, el ajuste de la presión en las válvulas de regulación automática se refiere a los preparativos que se realizan antes de que dichas válvulas comiencen a funcionar. Es similar a cuando se cambia el valor de ajuste del regulador: siempre es necesario ponerlo en modo manual para poder realizar ese cambio; de lo contrario, si se modifica el valor directamente en modo automático, se producirán fluctuaciones. Si los requisitos de control no son elevados (los dispositivos downstream tienen requisitos en cuanto al caudal del medio, a la estabilidad de la presión y al control de esta), y si la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la válvula de regulación automática no es muy grande, entonces no hay problema en establecer un valor de presión durante el funcionamiento de la misma ; Si se requiere un control más estricto, especialmente cuando la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de la válvula de regulación automática es considerable, establecer un valor de presión en estado operativo inevitablemente causará cambios significativos en el caudal del fluido y en la presión en la parte inferior. Esto a su vez afectará el funcionamiento estable de los equipos que se encuentran en esa zona. Por lo tanto, en tales casos, es más razonable utilizar la válvula manual para reducir la presión.