Pantalla del medidor de nivel por radar Rosemount LI/L MM

2017-07-22View Original

Thread Content

Me gustaría preguntar si el Rosemount 5402 puede realizar una autoprueba normal después de apagarlo y reiniciarlo. Finalmente, la escena muestra LI/L MM, el control central muestra el valor máximo, la corriente es 21,75 ma y el terminal portátil muestra NaN mm. ¿Qué tengo que hacer?
Reply #22017-07-23
La información de visualización es incorrecta. No debería ser el contenido de visualización que usted describió. Por favor asegúrese.
Reply #32017-07-23
Además, esto debe configurarse y depurarse en el sitio. Si no se depura, entonces todo es posible.
Reply #42017-07-23
De hecho, esta es la pantalla. Lo he estado usando durante dos años.
Reply #52017-07-23
Bien, debería ser LVL MM, la pantalla debería ser una rueda, ¿no hay otra pantalla, números o algo así? Esto debería deberse a que el radar ha perdido su onda. Necesitas verificar la configuración. No puede utilizar su comunicador portátil. Debe utilizar software o Emerson 475.
Reply #62017-07-24
Gracias. Dar la vuelta para mostrar uno por uno.-
Reply #72017-07-26
Me comuniqué con el fabricante y me dijeron que el cabezal del medidor estaba roto, que lo habían quitado y lo habían devuelto a la fábrica.
Reply #82017-07-26
¿En qué organización estás? ¿Es conveniente informarles?
Reply #92017-07-26
Se ha producido una alarma de exceso de rango. Es inútil utilizar un transmisor de mano. Debe utilizar una computadora y el software RaderMaster para leer las ondas de radar. Es muy probable que la intensidad de la señal sea demasiado baja y el radar no pueda encontrar las ondas. También puede ser un problema con el indicador de nivel por radar. Puede intentar restaurar la configuración de fábrica y volver a depurar. La configuración del filtro de ondas de radar depende de la configuración de intensidad de la señal en su sitio. Si no realiza la depuración en el sitio después de regresar a la fábrica, no podrá garantizar la intensidad de la señal en su sitio. Si los ajustes del filtro no son razonables, pueden producirse saltos de valores o puesta a cero fuera de rango.
Reply #102017-07-26
NAN, no se encontró el nivel de líquido. El rendimiento específico es que no hay un valor de nivel de líquido en el sitio, el control central está a escala completa o más allá del rango, la corriente excede los 20 mA y la intensidad de la señal de la onda del radar es demasiado baja. Lo que se mide en el sitio, la intensidad de la señal definitivamente no supera los 500 mv. La solución es utilizar un comunicador portátil, porque no se puede ver la forma de onda. Solo puede usar una computadora para leer la forma de onda usando el software radermaster y verificar la intensidad de la señal para establecer un valor de filtro razonable. Si la intensidad de la señal es baja, puede haber un problema con el indicador de nivel del radar. Simplemente restaure la configuración de fábrica y vuelva a depurarla.
Reply #112017-07-26
Oh, la probabilidad de que se produzca una falla de hardware tan defectuosa es relativamente alta. Hoy me topé con un radar con el mismo fallo que el tuyo. Al final, descubrí que puede deberse a que faltan piezas en el conjunto de la antena. No hay ningún problema con el cabezal del radar. ¿Qué modelo es el tuyo en concreto? La mía es una antena sellada de proceso 5402.
Reply #122017-07-26
También es 5402 y ha sido enviado a fábrica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.