¿Cómo conectar un transmisor Profibus-PA con el controlador manual 475?
Parece que el 475 no es compatible con este protocolo; solo soporta los protocolos Hart y FF
La última edición de este mensaje fue realizada por yuchenchf el 29-7-2017 a las 11:51. Los transmisores de presión para la bus PA no necesitan ser ajustados con un dispositivo manual; además, no es necesario ajustar el punto cero ni el rango máximo de la medición en este tipo de bus. La dirección puede ser modificada directamente a través de la pantalla de control https://pan.baidu.com/share/link?shareid=1415173917&uk=2618259754&app=zd&errno=0&errmsg=Auth%20Login%20Sucess&&bduss=&ssnerror=0
Los transmisores Profibus-PA y los transmisores de temperatura ABB TH300 cuentan con encabezados de parámetros especiales para realizar modificaciones; basta con modificar la dirección correspondiente. Por lo general, con los transmisores que tienen parámetros de modificación, basta con cambiar la dirección directamente. O bien, se puede escanear directamente con el software PDM y luego modificar los parámetros. La unidad 475 no se conecta a PA; lo he probado expresamente, son diferentes los protocolos.
Sí, el 475 es compatible con los protocolos HART y FF.
Probablemente, solo el BEAMEX MC6 sea un dispositivo portátil que soporta PROFIBUS.
El controlador inteligente ConST530, producido por la empresa nacional Constar, es compatible con los tres protocolos de comunicación HART/FF/PA. Además, el 80% de sus funciones están traducidas al idioma chino, lo que lo hace mucho más fácil de utilizar. Para más detalles, no duden en consultarme :)