Acerca de una falla en la recepción de señal del CS3000

2017-07-29View Original

Thread Content

Caudalímetro de dos hilos, señal pasiva 4-20MA. El medidor del sitio muestra 600, el DCS muestra 2400 y el rango del instrumento es 0-2400. Cuando el multímetro está conectado en serie al bucle, el valor es 8MA cuando se conecta en serie al terminal positivo y 20MA cuando se conecta en serie al terminal negativo... ¿Cuál es la razón de esto? No hay problemas con la configuración y los canales del DCS. . . .
Reply #22017-07-30
Los transmisores de campo suelen tener un terminal de prueba. Si es así, puede medir directamente el terminal de prueba en la configuración actual.
Reply #32017-07-31
Guarde el transmisor y mire la señal directamente desde el generador de señal.
Reply #42017-07-31
Utilice directamente el generador de señal para dar la señal DCS y la pantalla es normal.
Reply #52017-07-31
Si la señal la proporciona el transmisor del sitio, simplemente cambie el transmisor.
Reply #62017-07-31
La medición del circuito es incorrecta, no es la misma línea del circuito.
Reply #72017-07-31
Utilice un comunicador portátil para probar el bucle inferior. Si no funciona, reemplace el transmisor.
Reply #82017-07-31
El DCS tiene el mismo rango que el medidor de campo, pero la visualización es inconsistente. El DCS está en su rango máximo. Probablemente sea un problema de cable. Me encontré con la misma situación y comencé a sospechar que era el transmisor. Sigue sin funcionar después de cambiarlo. El canal DCS tampoco funcionó. Solo cambia el cable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.