Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por sb5436 el 31-7-2017 a las 10:08. 1. En la Figura 1, ¿por qué se utiliza una puerta NO en la entrada S del flip-flop RS, en comparación con la Figura 2? Al utilizar una puerta NO, ¿la entrada S no pasará a ser 0?; ②¿Qué significa el círculo pequeño que se coloca delante de las entradas de la puerta OR? ; ③¿Por qué tanto la Figura 1 como la Figura 2 utilizan una salida no terminal Q? En el texto de estudio, no se indica que sea una salida en el terminal Q, ¿verdad? 2. ¿Se puede entender el gráfico II de la siguiente manera? Cuando el estado del terminal de activación S es 1, el terminal de salida se pone inmediatamente en 1. Después, independientemente del estado de S, el terminal de salida seguirá en 1 hasta que el flip-flop sea reiniciado, es decir, cuando el estado del terminal de reinicio R sea 1. Solo entonces el terminal de salida pasará a ser 0 y permanecerá en ese estado hasta que S vuelva a activar el flip-flop 3. En la asignatura de electricidad universitaria se aprendieron dos tipos de flip-flops RS básicos, compuestos por puertas NAND y NOR. Al probar su funcionamiento, me pareció que eran muy diferentes de los flip-flops RS del sistema SIS; me resultó especialmente confuso. ¡Espero obtener alguna solución!
Este mensaje fue editado por última vez por superme84 el 31-7-2017 a las 12:30. En la electricidad universitaria se utiliza la lógica positiva para explicar los conceptos relacionados; en cambio, este SIS utiliza una configuración de programación basada en la lógica negativa. Tanto las entradas como las salidas utilizan “contactos de seguridad contra fallos”, es decir, funcionan en estado 0 cuando hay fallo, y en estado 1 cuando no hay fallo. Puntos a tener en cuenta: 1. La presión baja en la tubería principal de gas activa el estado 0 y no el 1; por lo tanto, es necesario aplicar una operación lógica de complemento para activar el flip-flop RS. 2. ¿Qué significa agregar un círculo pequeño? Significa invertir el valor. Dado que el botón de reinicio actúa como un interruptor, la inversión se utiliza para garantizar que la lógica sea coherente con los valores de presión bajos. 3. La salida es una acción de 0, por lo que se utiliza la salida no terminal Q.
La respuesta correcta está arriba: la mayor diferencia en la lógica entre SIS y DCS es que en SIS, el valor 0 es válido, mientras que en DCS, el valor 1 es válido. El resultado más notable de esta diferencia es que, cuando hay interrupción de energía, la señal de salida del SIS es siempre 0, ya que no hay energía disponible. De este modo, todas las acciones necesarias se llevan a cabo, lo que garantiza una seguridad absoluta en estado de fallo. Por el contrario, en DCS, cuando hay interrupción de energía la señal es 0; en ese caso, todo queda inactivo, lo que garantiza la continuidad de la producción
El sistema de interconexión de seguridad SIS: los botones relacionados con la presión muy baja y el modo de derivación están siempre conectados a tierra. Por ejemplo, cuando se activa la alarma de presión muy baja, el valor pasa a ser 0; luego, NOT pasa a ser 1, lo que hace que el flip-flop RS se ponga en estado 1. Cuando ya no hay presión muy baja, al presionar el botón de reinicio, el valor vuelve a ser 0; al invertirlo, vuelve a ser 1. Después de eso, no estoy seguro… Creo que el botón de reinicio debería conectarse directamente al flip-flop RS, sin pasar por una operación de inversión mediante OR
Si se examina con atención el diagrama de lógica de interconexión, se entenderá.
El botón de reinicio normalmente es 0, ¿y al presionarlo se vuelve 1?
¿Podría indicarme la lógica de interbloqueo de la página del operador químico? Se activa solo cuando se cumplen todas las condiciones, ya sea de forma conjunta o por separado. . O bien, dos o más condiciones: basta con que se cumpla una de ellas para que se active la acción. ¿Es así como se entiende? ? (¿Por qué mi colega dice que lo he dicho al revés?)
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 5 de junio de 2022, a las 18:56. El texto dice: “Solo se procede cuando se cumplen todas las condiciones”. Decir “acción” no es preciso. La lógica negativa no es correcta, y está al revés. En general, se obtiene 1 en total, y 1 como resultado. Ya sea lógica positiva o negativa. En cuanto a si es el movimiento 0 o 1, eso es otra cuestión.