Thread Content
Acabo de empezar a trabajar con diagramas de flujo de instrumentos; no sé qué significan algunos de los símbolos. Espero que puedan ayudarme a responder a eso
Esta gráfica debe haber sido extraída del PID; por lo general, el PID incluye una leyenda, tanto para los procesos como para los instrumentos. Al revisar la leyenda, debería quedar todo más claro. En cuanto a este diagrama, FT representa la transmisión del flujo, FIQS representa la cantidad acumulada de flujo. Lo que está más arriba debe ser un instrumento del sistema SIS. Se presume que XV es una válvula de corte neumática; sin embargo, para confirmarlo habrá que consultar las especificaciones del PID y del proceso.
FT significa transmisión de flujo. FIQS indica la cantidad acumulada de flujo. XV son válvulas de corte neumáticas de dos posiciones
FIQS representa la indicación del caudal instantáneo (I), el acumulado (Q) y la interconexión (S). No se trata solo de la cantidad acumulada de tráfico.
Aprenda los símbolos y signos gráficos de las funciones de los instrumentos de medición y control de procesos según la norma HG/T 20505-2014
FT significa transmisión de flujo. FIQS indica la cantidad acumulada de flujo. XV son válvulas de corte neumáticas de dos posiciones
1、FIQS---indica que las funciones del sistema son: indicación de caudal, acumulación y control (interruptor); 2. Las funciones del sistema se implementan en DCS ; 3. Se trata de un sistema de control cuantitativo del caudal de alimentación, utilizado principalmente en procesos intermitentes con alimentación por lotes. La alimentación comienza a acumularse, y cuando se alcanza el valor acumulado establecido en el proceso, se cierra la válvula de alimentación (XV), completando así un lote de alimentación ; 4. FT: medidor de caudal; XV: válvula de control de alimentación de dos posiciones, accionada neumáticamente.
Según el manual de estudio*, por supuesto se debe entender algo sobre los principios de los instrumentos
Control de interbloqueo entre el caudal y la válvula de regulación: la señal de retroalimentación del caudal se envía a la válvula de regulación, lo que permite controlar el grado de apertura de la válvula y, por ende, el caudal
Desde la red, desde la izquierda hacia la derecha: el cuadro con la letra “I” representa una señal de interbloqueo. El cuadro “FIQS” indica el flujo de fluido y también sirve como indicador de interbloqueo. Las 4 letras corresponden a 4 significados diferentes (en la pantalla del DCS). El símbolo “S” debería representar una válvula electromagnética. “FT” representa un transmisor de flujo. Dos letras corresponden a dos significados diferentes: “XV” representa una válvula de corte. El cuadro con el símbolo triangular representa un medidor de flujo por efecto Vortex. Parece que el símbolo triangular está dibujado al revés. El símbolo correspondiente a “XV” es, en realidad, una válvula de corte. Finalmente, “FC” representa el modo de apagado en caso de fallo. También hay algunas válvulas manuales de control
Aprende más sobre las normas y estándares; todo esto son conocimientos básicos
Ya han respondido muchos. Como complemento: un círculo representa los componentes de medición en el sitio; un círculo con un cuadro dentro indica las funciones del sistema de control; y un círculo con un rombo dentro representa las funciones de interbloqueo. Más o menos eso significa. Para más detalles, consulte los símbolos de la leyenda