2017-07-31View Original

Thread Content

Se necesita un control PID del nivel de líquido en un tanque intermedio. ¿Qué tipo de medidor de nivel sería el más adecuado? He considerado que la señal de salida del medidor de nivel con válvula magnética no es una señal continua; no sé si es posible realizar un control PID. ¿Alguien con experiencia podría explicármelo? ¡Gracias!
Reply #22017-07-31
Transmisor de nivel; si se desea un control automático, se puede formar un circuito de control junto con válvulas y cosas por el estilo
Reply #32017-07-31
Es necesario especificar claramente el medio, la presión, la temperatura y las condiciones reales de producción para poder seleccionar los instrumentos adecuados.
Reply #42017-07-31
Se deben especificar la temperatura del medio, la presión, la densidad, la viscosidad, la corrosividad, si hay cristalización o no, y la ubicación de instalación en el tanque intermedio; de lo contrario, se trata de una selección al azar.
Reply #52017-07-31
Me duele mucho la muela, no quiero hablar. Tira una ladrilla para ver si hace ruido. . . . :lol.
Reply #62017-08-01
No sé cuál es el tamaño de tus pies, así que no puedo ayudarte a comprar zapatos
Reply #72017-08-01
Si se puede utilizar el mecanismo de palanca magnética, entonces no hay motivo para preocuparse. Este mecanismo también puede generar una señal continua de 4-20 mA, por lo que su uso en los sistemas de control no representa ningún problema. Solo que su precisión no es tan alta
Reply #82017-08-01
Si se puede utilizar el mecanismo de palanca magnética, entonces no hay motivo para preocuparse. Este mecanismo también puede generar una señal continua de 4-20 mA, por lo que es posible utilizarlo en los sistemas de control. Solo que su precisión no es tan alta
Reply #92017-08-01
Lo dicho en los pisos 3 y 4 es correcto. Solo conociendo las propiedades físicas y químicas del medio, así como las condiciones de uso, se puede elegir el medidor de nivel y la válvula de regulación.
Reply #102017-08-01
Condiciones ambientales, estado de operación, requisitos, etc
Reply #112017-08-01
El nivel de líquido con válvula de mariposa magnética también se puede considerar continuo, sin afectar al PID. Lo usamos mucho.
Reply #122017-08-01
¿La señal generada por las válvulas de palanca magnética es una señal escalonada, y eso no afectará al cálculo PID?
Reply #132017-08-01
Tal vez no me he expresado con total precisión. Entiendo bien la idea de seleccionar instrumentos en función de las condiciones de operación. Lo que quiero preguntar es: desde el punto de vista del control, ¿qué tipo de medidores de nivel son adecuados para un control PID? Dado que la señal que emite el medidor de nivel con válvula magnética es, en realidad, una señal de tipo escalón, ¿es adecuado para el control PID? Los medidores de nivel por radar, debido a las propiedades del medio y a las zonas ciegas en la medición, funcionan bien solo para mostrar el nivel del líquido; sin embargo, no está claro si son adecuados para el control PID. Gracias
Reply #142017-08-01
Los medidores de los que hablas no tienen ningún problema; también se utilizan mucho en la práctica. Lo importante es elegir el nivelador adecuado según las condiciones de operación, para así garantizar una medición precisa y un funcionamiento estable, y solo entonces se puede proceder con el control.
Reply #152017-08-02
Lo menos recomendable para el control continuo del proceso es utilizar un medidor de nivel de tipo flap magnético Existen muchos tipos de medidores de nivel, como los transmisores de nivel por diferencia de presión y las boyas.
Reply #162017-08-02
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 2 de agosto de 2017, a las 09:34. Parece que el autor del mensaje no está muy claro en algunos puntos… 1. La señal de 4–20 mA que emite el medidor magnético tiene un salto de aproximadamente 1 centímetro. Pero ese pequeño cambio en la señal no tiene ningún impacto en la precisión del control PID para la medición del nivel del líquido. 2. El problema con los medidores magnéticos es que a menudo se atascan; su capacidad para funcionar sin fallos de forma continua no es muy buena
Reply #172017-08-02
¿Cumple el medidor de nivel magnetoestrictivo con las condiciones de uso?
Reply #182017-08-18
Mientras no sea un interruptor de nivel, cualquier medidor de nivel de 4-20MA puede utilizarse para el control PID, dependiendo de cuán altas sean sus exigencias. En realidad, lo que debe tenerse en consideración primero es que el instrumento sea adecuado para las condiciones de trabajo de uno. Y no es un problema de señal.
Reply #192017-08-18
Mientras no sea un interruptor de nivel, cualquier medidor de nivel de 4-20MA puede utilizarse para el control PID, dependiendo de cuán altas sean sus exigencias. En realidad, lo que debe tenerse en consideración primero es que el instrumento sea adecuado para las condiciones de trabajo de uno. Y no es un problema de señal.
Reply #202017-08-18
¿Qué pasa con las válvulas de bola magnéticas? ¿Son de tipo escalonado? Parece que hay un problema con los mandos a distancia de esas válvulas; pruebe a usar otro. Muchos de nosotros utilizamos válvulas de bola magnéticas para controlar el nivel del líquido. Si eso no funciona, le recomiendo que use conexiones de doble brida o flotadores. Sin embargo, sería mejor que describiera con claridad la situación en el lugar, así como los medios y condiciones de operación, para que todos puedan recomendarle un medidor de nivel más adecuado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.