Reply #22017-08-03
El sistema TRICON permite realizar el reemplazo con antelación. Hay varios puntos a tener en cuenta: 1. Lo ideal es no realizar el reemplazo en horas exactas; evite esos momentos. Según el fabricante, es necesario realizar algún tipo de procesamiento de los datos. 2. Solo he reemplazado la tarjeta AI en línea: primero se inserta la nueva tarjeta y se espera a que se encienda la luz ACTIVE (lo que indica que la tarjeta funciona correctamente; la tarjeta original pasa a ser de reserva). En ese momento, se retira la tarjeta AI original. El MP3008 nunca ha sido reemplazado, pero cuenta con triple redundancia, así que creo que su funcionamiento debería ser el mismo. Sin embargo, al tratarse del componente central, existe un mayor riesgo; sería mejor consultar nuevamente al fabricante.
Reply #32017-08-03
En términos sencillos, la descarga en línea no hará que tengas que detenerte en el lugar, mientras que la descarga sin conexión sí causará que te detengas allí.
Reply #42018-03-28
El módulo MP3008 también permite su reemplazo en línea. Como se mencionó en el piso dos, es necesario evitar hacerlo en horas exactas, ya que TRICON realiza el escaneo por defecto en horas exactas. Sin embargo, para que la luz PASS de la tarjeta MP pase a estar en estado ACTIVE (estado normal), se necesita más tiempo que con otras tarjetas IO; aproximadamente un minuto y algo más. La descarga en formato offline (download change) se refiere a realizar algunas modificaciones lógicas (y cambiar la dirección IP de la tarjeta de comunicación) ; Añadir bloques de funcionalidad ; Cuando se añaden módulos a los espacios vacíos del chasis, etc., se permite su instalación directa en línea, sin que esto cause la parada del sistema ; La descarga fuera de línea (descargar todo) es generalmente una descarga global que se realiza durante las tareas de mantenimiento del sistema; por ejemplo, es necesaria en casos como la adición o eliminación de racks, el aumento de la asignación de memoria o el cambio de los ajustes de dirección de los nodos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.