HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Conmutador DIP de barrera de seguridad P+F

2017-08-06View Original

Thread Content

Buenos días a todos. Se trata de una barrera de seguridad P+F, del modelo KCD2-SR-EX1.LB; es una barrera de seguridad con una entrada y dos salidas para señales DI. ¿Qué significan los cuatro interruptores de selección que hay en la parte frontal? ¿Cuál es la posición correcta: 1 o 2? ¡Gracias!
Reply #22017-08-06
¿Qué significa el modo de operación del conmutador DIP de S1? ¿Se trata de invertir el valor? En la posición 1, el valor es lógicamente positivo; en la posición 2, es lógicamente negativo
Reply #32017-08-07
Los primeros tres interruptores son útiles, el cuarto interruptor es inútil. El conmutador 1, cuando se configura en I, presenta una corriente de entrada alta. Es decir, lo que usted entiende por “invertir” depende de la situación concreta en la que se encuentre. Porque los interruptores de proximidad también se distinguen en abiertos normalmente y cerrados normalmente. El interruptor 2 generalmente no se utiliza; basta con dejarlo en la configuración por defecto, que es I. El interruptor 3 sirve para configurar si el dispositivo es un interruptor de proximidad o un interruptor mecánico.
Reply #42017-08-07
Interruptor 1: Para la salida del relé 1, equivale a un cambio de estado entre abierto normal y cerrado normal (la señal de entrada NAMUR es una señal de corriente; cuando la corriente es mayor que 2,1 mA se emite el valor lógico 1, y cuando es menor que 1,2 mA se emite el valor lógico 0. Este interruptor permite cambiar este estado). Interruptor 2: Para la salida del relé 2, el estado abierto normal/cerrado normal es el mismo que en la salida 1; II indica que, en caso de estado de fallo (como un cortocircuito o una interrupción en la entrada), la salida queda sin alimentación. Es decir, cuando funciona como barrera de aislamiento de un solo canal, la segunda salida puede utilizarse como alarma de fallo. Interruptor 3: Alarma de cortocircuito/interrupción de la línea, I activa la función, II desactiva la función. Válido solo para entradas NAMUR; los contactos secos no son válidos. Interruptor 4: Inválido
Reply #52017-08-08
Es mejor encender el interruptor uno mismo y probarlo, así se comprende más rápido~·~~``````

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.